请教一个关于CT配置问题
guoerhei
guoerhei Lv.2
2010年04月26日 15:10:32
只看楼主

我先把我们站内的情况说明一下,220kV升压站,电压等级220kV/35kV,主变容量100MVA,220kV出线1回;220kV终期为双母线接线,本期单母线接线,35kV本期为单母线接线,35kV出线6回;主变低压侧35kv进线柜中的两只电流互感器全部放置在开关下口了,这样是不是对主变电量保护(主变所有的电量保护)有影响啊?

我先把我们站内的情况说明一下,220kV升压站,电压等级220kV/35kV,主变容量100MVA,220kV出线1回;220kV终期为双母线接线,本期单母线接线,35kV本期为单母线接线,35kV出线6回;主变低压侧35kv进线柜中的两只电流互感器全部放置在开关下口了,这样是不是对主变电量保护(主变所有的电量保护)有影响啊?
免费打赏
lingxuct
2010年04月26日 18:16:26
2楼
站内系统描述肯定不正确,“220kV升压站,电压等级220kV/35kV,主变容量100MVA,220kV出线1回;220kV终期为双母线接线,本期单母线接线,35kV本期为单母线接线,35kV出线6回”?

1、升高站的电源是35KV?220KV母线不可能“本期单母线接线”,如是,下次如何做成双母线,让全站停电?

2、35KV是电源侧,且有6回出线,加上进线和主变,断路器应不少于8台,为什么是单母线?下次同样无法做成双母线,除非全站停电!没有这样做法的,只有先做成双母线(装上隔离刀闸),下次才能装断路器。

3、35KV进线与主变(差动)把断路器差在里边,是习惯做法,而且是正确做法。
回复
guoerhei
2010年04月26日 18:43:49
3楼
对啊,我们做二期的时候,确实需要全场停电进行加装,我们是风电,所以并不像火电那样停电随时很大,我们完全可以在无风的季节进行加装。
我们一期一共15台断路器,pt间隔、母联间隔、主变进线,35kv风机进线6台,无功补偿4台,备用1台,站用变1台。二期应该是同样的配置。
版主,那你的意思就是说将两组CT都装到断路器下口是没有问题的!!!
回复
gyong79
2010年05月01日 09:53:01
4楼
关注中
回复