希望高手请教以下,电气图纸中以正泰为例,塑壳NM1-225S/3300 100/1000A,NM1-63S/3300 32/250A,中的100/1000A和32/250A是什么意思,一般的规格写法不是直接写开关的整定电流,好象直接写个50A就可以了吗!

希望高手请教以下,电气图纸中以正泰为例,塑壳NM1-225S/3300 100/1000A,NM1-63S/3300 32/250A,中的100/1000A和32/250A是什么意思,一般的规格写法不是直接写开关的整定电流,好象直接写个50A就可以了吗!
免费打赏
ntsk
2010年04月26日 19:28:09
2楼



100/1000A: 100是额定电流 1000A应当是瞬动脱扣器整定值(短路脱扣动作值) 10In
32/250A:32是额定电流 250A也是瞬动脱扣器整定值。 这个看似整定的是8In

提示一点,32A的产品,订货时候,最好与正泰确认下(打800或者400电话问) 32A的额定电流能不能整定为8In。
因为一般地:国产带热磁脱扣器的塑壳断路器,50A以及以下的额定电流(10 16 20 25 32 40)瞬动脱扣器,都是整定的500A的固定值,并非10In。
对于63A,以及以上才会按照 63/630 80/800A....这样去整定