请教井字梁的问题
maha20040121
2010年04月26日 10:24:10
只看楼主

前两天做了一个小工程但跨度大,于是就选用了井字梁楼盖,我看03G101-1上井字梁的标注比较麻烦,还要把锚固长度也要标在图纸上,可是我按图集做了之后,在校对时,我们这儿的一个老工程师说不用标,又让我删了,有点疑惑,是按国标走还是按经验?请大家谈谈自己的想法

前两天做了一个小工程但跨度大,于是就选用了井字梁楼盖,我看03G101-1上井字梁的标注比较麻烦,还要把锚固长度也要标在图纸上,可是我按图集做了之后,在校对时,我们这儿的一个老工程师说不用标,又让我删了,有点疑惑,是按国标走还是按经验?请大家谈谈自己的想法
免费打赏
drs_2001
2010年04月26日 10:47:09
2楼
有国标可依的时候当然是按国标走
你可以先按你们老师说的改,如果施工单位没有把这个问题提出来,以后都这样做
如果施工单位提出来了,那你就又理由对你们老师说了
回复
whupeople
2010年04月26日 11:43:27
3楼
井字梁还需要标注锚固长度啊?我做了不少井字梁的工程,从没标注过啊,也没见别人标注
回复
tlxghjhyg
2010年04月26日 12:54:46
4楼
应该标上 没标过不代表不用标呀 起码标上没错
回复
maomaoimilk
2010年04月26日 15:05:13
5楼
井字梁跨中处可能有负弯矩的
回复
混混结构
2010年04月26日 15:32:12
6楼
汗,我也没标过。。。。
回复
usarmy4
2010年04月26日 15:38:34
7楼
锚固长度??
是截断长度吧
回复
hliver
2010年04月26日 17:17:05
8楼
惭愧,还真没标过!
回复
0303100458
2010年04月27日 01:19:42
9楼
其实井字梁要标注的也就是支座负筋第一排或第二排的长度,我觉得目的是为了防止施工单位没看清图纸搞错井字梁的跨度从而搞错钢筋的下料长度,其实现在很多都不用标注这个了,因为施工单位的都能看懂这个问题,所以标注不标注也就无所谓了
回复
qzxmt
2010年04月27日 07:31:13
10楼
同意10楼的见解
回复
prettyzhz
2010年04月27日 09:14:17
11楼
不用标的,我们院从来都不标,施工单位可以看得懂,同意10楼意见!