无垫块、垫梁的过梁,其有效支承长度是不是按照砌体规范5.2.4计算?但施岚青教授09版《答题指导》都是取有效支承长度等于实际支承长度。如6.5b-1.7~1.10都是这样。查遍《砌规》也没有找到依据。请高手不吝赐教!


无垫块、垫梁的过梁,其有效支承长度是不是按照砌体规范5.2.4计算?
但施岚青教授09版《答题指导》都是取 有效支承长度等于 实际支承长度
如6.5b-1.7~1.10都是这样。
查遍《砌规》也没有找到依据。
请高手不吝赐教!
免费打赏
yzgang2001
2010年04月26日 14:35:00
2楼
我也觉得应该按照5.2.4计算其有效长度,但习题都是直接取实际支撑长度,非常不解
回复
maomaoimilk
2010年04月26日 15:26:09
3楼
是不是过梁和墙梁啊?
回复
zhouyang91899
2010年04月26日 16:17:44
4楼
今天发完此贴后上网搜了一下:
发现《砌规》编制人之一的施楚贤发表的一篇文章对此有专门叙述,该文发表在2002年1月的《建筑结构》上。
主要观点:过梁支承长度较小,梁端几乎没有翘曲,近乎均匀受压,故有效支承长度取实际支承长度。
回复
juli2001
2010年04月26日 22:47:47
5楼
无垫块、垫梁的过梁,其有效支承长度均应该按照砌体规范式(5.2.4-5)计算,施岚青的书事错误的,大家要用辩证的眼光看他的书
回复
zhzh_zh
2010年04月27日 09:10:32
6楼
规范没有说清楚,又没有明确的判别扰曲标准,我们很难做呀,也许只有编规范的知道,也许他们也不知道,不然,写清楚就行了,何必让大家猜呢!
回复
检测鉴定三师
2010年04月27日 09:33:34
7楼
从过梁的应力均匀系数为1.0,可知过梁的有效支撑长度就是实际长度啊(砌体规范5.2.4)
回复
zhouyang91899
2010年04月27日 13:50:38
8楼
7楼似乎有道理:
如果存在明显翘曲,那应力均匀性系数就不可能是1.0了。
回复
mysky341
2010年04月27日 17:02:33
9楼
谢谢楼主分享
回复
jonny1999
2010年04月27日 18:27:25
10楼
按照规范执行,就不该算错吧
回复
yzgang2001
2010年04月28日 12:21:44
11楼
"过梁支承长度较小,梁端几乎没有翘曲,近乎均匀受压,故有效支承长度取实际支承长度。",不知道有没有说支撑多少算较小?在实际中怎么操作?