请问:两相式保护CT和三相式保护CT整定定值时的差别?
ayong000009
Lv.2
2010年04月26日 08:05:32
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:两相式保护CT和三相式保护CT整定定值时的差别?零序和负序 已经计算出三相式保护CT定值,但是现在用的是两相式保护CT,是不是只要考虑接线系数就可以了?
请问:两相式保护CT和三相式保护CT整定定值时的差别?
零序和负序 已经计算出三相式保护CT定值,但是现在用的是两相式保护CT,是不是只要考虑接线系数就可以了?
免费打赏
zouhuijie
2010年04月27日 13:08:22
2楼
2项CT无法合成零序电流,既然只有2项CT,那零序和负序保护还是省省吧。
回复
wangwei4210
2010年06月16日 21:52:07
3楼
:lol
回复
sunwei7980
2010年06月18日 16:19:33
4楼
保护整定,并没有什么差别啊,两相CT为了省下一笔一个CT的钱,就是两相不完全星型接法,和三相完全星型接法,只是保护的类型上比三相CT要少了1/3