请问那位老师知道:1、低压(380v)三相电容(三角型接法)在补偿时如果有一相保险容断了,其他两相的补偿电流会不会发生变化?2、如果电容器在补偿时长期投入工作而不切换,对电容器有无影像?3、一个1000VA的变压器,额定电流为1440A,他的电容补偿柜应该设计为多大容量的?

请问那位老师知道:1、低压(380v)三相电容(三角型接法)在补偿时如果有一相保险容断了,其他两相的补偿电流会不会发生变化?2、如果电容器在补偿时长期投入工作而不切换,对电容器有无影像?3、一个1000VA的变压器,额定电流为1440A,他的电容补偿柜应该设计为多大容量的?
免费打赏
yphy
2005年08月22日 20:57:12
2楼
1,电流减小1.7倍.感 2.? 3.10%~30
回复
开心3250
2005年08月22日 22:32:31
3楼
你买定型产品应该有断相保护功能的。1000VA变压器具体要补多少要看你用在什么场合。不同的场合所以遇到负荷的原始功率因数不一样,补偿量也不一样。
回复
北大山人
2005年08月23日 17:13:28
4楼
断掉以相保险总电流会减少,可参看交流电路的电路计算。如果是有必要长期运行是没有问题的,没必要非得切换。频繁的切换对电容反而不利,对电网也不利。至于补偿容量可这样来估算,一是按变压器的总电流的50%来选择补偿容量,其适用于自然功率因数较低的负载,比如以电动机为主的动力负载;二是按变压器总电流的30%来选择补偿容量,其适用于自然功率因数不太低的负载,比如照明负载。
回复
遵义
2005年08月23日 17:16:33
5楼
总是说按变压器容量估算,其实这不准。
回复
zujunhuyuan
2005年08月23日 21:58:58
6楼
非常感谢各位老师的指导,学生还想想详细请教诸位老师一下:如:A相电流为990、B相电流为1000A、C相电流为980,线电压基本为390V,三相电容器为30KVA(补偿电流为45A),在电容器投入补偿时B相保险发生了容断,此时电容器仍然在投入补偿。请问其他两相的电流是多少?电容器的补偿电流是多少?电压是多少?电容器是否会发热?电容器的导线是否会发热?为什么?有详细的计算公式吗?谢谢!