地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2005年08月22日 19:28:42
只看楼主

我做了一个六层带地下车库的办公楼,空调采用不带风管的形式,所以一~六层没有喷淋,只给地下室设了喷淋,并且是通过市政直接供水。2003年做的初设,而且也通过了消防审批。因为各种原因,甲方2004年底才去把施工图拿去消防审批,结果消防大队的一个参谋坚决要求喷淋系统改为加压系统,否则不予通过。后来我把图纸改了,只是见了许多地下室喷淋系统直接通过市政供水的,也已经使用,所以想问一下各位你们给地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?

little_strong
2005年08月26日 21:25:09
12楼
设置喷淋的场所,说明还是有一定的危险性或人员密集场所,校方的目的也是为了不时之需,个人意见还是设置水池泵房。
回复
su717399
2005年08月27日 16:18:38
13楼
为这事我也思考过。有些地下室做泵房确实浪费大了。