地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?
happyzqh
happyzqh Lv.7
2005年08月22日 19:28:42
只看楼主

我做了一个六层带地下车库的办公楼,空调采用不带风管的形式,所以一~六层没有喷淋,只给地下室设了喷淋,并且是通过市政直接供水。2003年做的初设,而且也通过了消防审批。因为各种原因,甲方2004年底才去把施工图拿去消防审批,结果消防大队的一个参谋坚决要求喷淋系统改为加压系统,否则不予通过。后来我把图纸改了,只是见了许多地下室喷淋系统直接通过市政供水的,也已经使用,所以想问一下各位你们给地下室做喷淋是用市政直接供水还是用加压供水?

2005年08月25日 14:27:48
2楼
那位愿意谈谈自己的经验或看法?
回复
zgw2326@co163
2005年08月25日 15:03:06
3楼
那就要看市政管网的供水压力和供水可靠性是否完全满足你的喷淋系统要求,现在消防要求更严了,消防队的要求可能是合理的。假如你可以说明在任何情况下均满足喷淋消防要求,你当然可以坚持你的作法。
常高压肯定比临时高压有保障吧
回复
happyzqh
2005年08月26日 10:01:36
4楼
因为没人会证明市政管网的供水压力和供水可靠性能否完全满足喷淋系统要求,这一点就比较难把握,所以在消防要求更严的情况下,我们现在连地下室做喷淋也用常高压的供水方式了。现在执行
是比以前严格多了。
回复
joepan
2005年08月26日 11:30:32
5楼
市政给水管网的最低给水压力是多少,经过计算后应知道是否能满足喷淋系统的压力要求。
回复
joepan
2005年08月26日 11:30:40
6楼
市政给水管网的最低给水压力是多少,经过计算后应知道是否能满足喷淋系统的压力要求。
回复
happyzqh
2005年08月26日 15:23:00
7楼
当时消防大队强调的是我们这个地方供水不稳定,而且在没装修时必须用直立型喷头,装修后再用改为下垂型喷头,好多单位叫苦。
回复
purewater
2005年08月26日 16:40:27
8楼
玄!!!!千万别这样作
回复
yzcaojiwei
2005年08月26日 16:43:50
9楼
喷淋供水关键是流量要达到灭火标准,喷头选型要考虑感温珠集热条件。
回复
happyzqh
2005年08月26日 18:26:28
10楼
回8楼:
象商场,我们都按有装修设计,用下垂型喷头,消防验收时因为没有装修,消防意见提出就要求整改,我们觉得有点过。
回9楼:
我赞同。
回复
applan
2005年08月26日 18:33:50
11楼

理论与实际,总有脱节的地方。