本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用直接把变频电机接入电网,直接启动,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用直接把变频电机接入电网,直接启动,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行?
非常感谢!急
2楼
不可行!
电机过电压运行,很容易烧毁。
没有变频控制,加上电压超标,启动时电流很大,电机瞬间就玩完了。
回复
3楼
超压太多了!(13.6%):L
回复
4楼
电压超过太多,变频器无法工作,就是把电机用断路器直接控制,电压超过额定值有13.6%还多,不行!建议把变压器的分接开关调节二档,放在输出电压最低档,可能就可以用变频器了。
回复
5楼
支持区管,利用变压分接开关把电压调低一些便于可以..另外,2楼说得有些夸张,电压超过13.6%对电机不可能出现过电压损坏的情况,只是起动电流要额定电压时大一些,因为起动时间很短,不可能损坏电机.但由于电压高,铁芯发热比正常要大一些,机身的温度要高一些,功率因数低一些而已,.不会对电机本身造成太大伤害的,规范本身就允许电压偏差10%以内的.
回复
6楼
不可行!
电机过电压运行,很容易烧毁。
没有变频控制,加上电压超标,启动电流是工作电流的7倍,电机瞬间就玩完了。
解决的办法:增设一台中间变压器就OK啦。
回复