(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片
jixiqu2002
jixiqu2002 Lv.4
2010年04月25日 13:24:35
来自于建筑构造
只看楼主

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

DSC02775.JPG


DSC02776.JPG


DSC02777.JPG


DSC02778.JPG


DSC02779.JPG


DSC02780.JPG


DSC02781.JPG

wei_bing512
2010年04月25日 16:10:19
2楼
认真的说,在工地上这样的情景非常常见,有非常都得原因影响着会出现这样的情况,特别是在底层钢筋较多的剪力墙和柱子,电梯井剪力墙特别有暗柱和暗梁处,如果在施工过程中认真观察的话经常会出现的地方。
回复
jsa346
2010年04月26日 10:53:45
3楼
1.钢筋设计的过多(就剪力墙的厚度来说)
2.施工的时候没有做到确实的震动到位。
回复
ghgkm
2010年04月29日 16:43:49
4楼
剪力墙的钢筋还不至于多到影响混凝土的浇筑吧?
主要原因就是振捣不到位,在角落处出现一个振捣的死角!
回复
jsrgcjr
2010年04月29日 16:45:21
5楼
1、钢筋较密集;
2、砼未分层灌料,一次下料太多;
3、砼振捣不到位;
回复
yeqifa2008
2010年04月29日 16:56:20
6楼
1、一次性投料过多。
2、振捣方式不正确。
3、碎石选料不合理(有可能你只选择了一种)。
4、坍落度没有控制好。
5、这种问题是通病,细心一点可以避免。
回复
liuxi-qq
2010年04月29日 17:02:58
7楼
正确!:handshake
回复
zxs6460
2010年04月29日 17:06:44
8楼
原因分析:
1. 混凝土浇筑前,未用少量水泥砂浆垫底;
2. 混凝土入模时,在同一个位置,边缘处石子多浆不够;
3. 振动棒欠到位。
处理:
凿除松散部分,清洗干净,重新装模,上面呈漏斗型,上口高出100--200,浇筑混凝土,混凝土强度达70%后凿除漏斗型多余部分
回复
yeqifa2008
2010年04月29日 17:06:47
9楼
把疏松的敲掉,重新局部装模模板上留“喇叭”口,从“喇叭口注入添加膨胀剂的细石混凝土(标号最好比原混凝土高一等级)。注细石混凝土同时用铁锤敲击模板。
回复
shenyang114
2010年04月29日 17:08:38
10楼
以后浇筑前,应该先在下部灌入一定厚度的同混凝土比例的水泥砂浆然后在浇筑混凝土 可以避免这种情况出现
回复
lizhiyong930317
2010年04月29日 17:23:03
11楼
这种现象一般容易在剪力墙的边角出现 ,它出现的原因有:
一是混凝土:混凝土搅拌不充分,导致混凝土不均匀
混凝土在浇筑的时候可能没有分层浇筑,
混凝土振捣不到位(特别是边角位置),导致混凝土密实度不够;
二是模板:从图片中可以看到侧面的模板是木制的,如果在浇筑混凝土之前没有浇水湿润的话,木模板会吸走混凝土中的水, 使得混凝土水化不充分从而降低了混凝土的强度。在拆除模板的时候,部分混凝土会随着模板一起脱落。
回复

相关推荐

APP内打开