10KV电压可用70平方的;380V需要用二根185平方的,当然与距离远近有关,100米以内可用二根150平方的,30米以内可用一根240的,300米以上用二根240的!
回复
3楼
根据计算电流、供电距离合理选择用电电缆
回复
4楼
2#的管长说的对:time: :call:
回复
5楼
谢谢老大,我想再细问一下。具体是这样:甲方提出其中厂房内设一个总箱,三个分箱;其中一个分箱是给空调机组用,大概150KW;其余两个分箱只管插座和照明,大概一共70个KW;
我总的就按300个KW考虑。按业主的想法,我用一根4X400+185进总箱合理不?貌似太大了。对了,进线是380的。
回复
6楼
不合理,电缆太粗,现场施工不方便
回复
7楼
应该多大呢?
回复
8楼
分线减小弯曲半径,便于施工
回复
9楼
电缆太大
回复
10楼
学习了
:time:
回复
11楼
10KV电压可用70平方的;380V需要用二根185平方的,当然与距离远近有关,100米以内可用二根150平方的,30米以内可用一根240的,300米以上用二根240的!