为什么选择软启动器时,厂家都不推荐采用内接法?
tianna
tianna Lv.2
2005年08月22日 10:40:52
只看楼主

我用软启动器都是比较大的功率,大约300-600KW。如果采用内接法成本会降很多。我咨询过包括国内、国外很多品牌的技术人员,都不推荐使用内接法。原因就是功率大。但为什么功率大就不推荐选择内接方式呢?他们都没有说出一个充分的理由。特希望高手出来指点一二。

我用软启动器都是比较大的功率,大约300-600KW。如果采用内接法成本会降很多。
我咨询过包括国内、国外很多品牌的技术人员,都不推荐使用内接法。原因就是功率大。
但为什么功率大就不推荐选择内接方式呢?他们都没有说出一个充分的理由。
特希望高手出来指点一二。
免费打赏
controler
2005年08月22日 17:49:40
2楼
什么意思?内接法,在软启动这方面,还没有听过这个名词呢,那位高手能给祥解一下!!!
回复
electricity
2005年08月22日 23:45:11
3楼
是的, 我也常见到内解法这说, 请高人指点.
回复
tianna
2005年08月23日 08:24:23
4楼
内接法,有点像星三角启动器。
就是把软启动器的相线与电动机绕组串联,这样软启动器只需承载相电流,大约为电动机额定电流的57%,所以说有价格优势。
回复
tianna
2005年08月23日 08:26:47
5楼
而标准电路的接法,软启动器通过的是线电流。
回复
ac97lion
2005年08月23日 09:00:19
6楼
学习中,大家继续,希望能传授我点宝贵的经验


.....................
回复
controler
2005年08月23日 20:48:50
7楼

谢谢!!这位大哥。。。
回复
ihf
2005年08月24日 10:22:01
8楼
实际上就是晶闸管调压装置的内接、外接法,电力拖动原理上就有。
回复
jsjhkz
2005年09月07日 10:35:45
9楼
是不是旁路?
回复
duanjinhui
2008年06月30日 15:59:53
10楼
回复
bigluo
2008年07月03日 21:30:18
11楼
内/外接法是ABB的提法。
用内接可以选用小容量的启动器,另外,还可以一拖多,你想销售人员会不会给你推荐!