设计几个水箱合适
lyhyetc
lyhyetc Lv.2
2005年08月21日 18:08:55
只看楼主

一类商住三个高层住宅下部相连地下室及商场部分,请问屋顶水箱设一个?三个?为什么?谢谢.

一类商住三个高层住宅下部相连地下室及商场部分,请问屋顶水箱设一个?三个?为什么?谢谢.
免费打赏
kibo
2005年08月21日 18:32:07
2楼
一个或者三个都可以,但是不要弄两个啊。:)
考虑给开发商省钱,就一个;
图个省事,没人找你唧唧歪歪,就三个罢。
不过现在开发商都猴精,搞不好你设了三个,消防和审图都不说,监理和甲方却不依你。
回复
axl_163
2005年08月21日 18:45:19
3楼
可以设一个消防水箱
但底部消防管网联成环路
回复
lyhyetc
2005年08月21日 18:47:59
4楼
谢谢2楼及三楼,
建筑高度80多米我消防系统分2区,
设三个水箱高度又不够7米,还要加三个稳压设备,觉得有点浪费,
设一个加一个稳压设备,扬程是否考虑大一些?
谁做过指点一下谢谢,
回复
shihongsheng
2005年08月21日 19:28:24
5楼
二、三楼:高层建筑屋顶水箱宜设二个(建筑给排水设计手册),当一个检修或其他原因不能用时,另一个仍能正常供水.
回复
malong_555
2005年08月21日 23:54:36
6楼
是,同意5楼的兄弟!
回复
13712517
2005年08月22日 00:52:06
7楼
本人认为只设一个比较合适.但必须要做稳压设备.
回复
lyhyetc
2005年08月22日 16:24:37
8楼
我明白了计算压力时不考虑压差,几何高度和沿局损,只考虑龙枪损及水注设定长度,谢谢大家
回复
kibo
2005年08月22日 18:09:06
9楼
2个完全没必要。
请教,两个水箱和一个水箱作用有什么不同?两个水箱只有互相影响。
回复
kibo
2005年08月23日 08:10:15
10楼
5楼同行,“二、三楼:高层建筑屋顶水箱宜设二个(建筑给排水设计手册),当一个检修或其他原因不能用时,另一个仍能正常供水”。
建筑给排水设计手册中说的这个屋顶水箱是什么水箱?生活?消防?设置2个的措施是什么?一个楼顶一个18方搞成2个9方?还是2个楼顶各放一个18方?如果2个楼顶各放一个18方,水箱液面标高一致么?底标高一致么?如果不能一致,会不会造成着火的单体上面水下不来呢?多设一个不起作用的?
回复
airwwj
2005年08月23日 08:14:47
11楼
本人认为只设一个比较合适.但必须要做稳压设备.