火灾自动报警系统系统供电有哪些要求?
hldd2002
hldd2002 Lv.6
2010年04月24日 23:37:05
只看楼主

火灾自动报警系统系统供电有哪些要求?

火灾自动报警系统系统供电有哪些要求?
免费打赏
hldd2002
2010年04月24日 23:38:42
2楼
13.9.1 消防系统供电,包括火灾自动报警与联动控制系统供电和消防设备系统供电。

13.9.2 火灾自动报警系统,应设有常用电源和直流备用电源。

13.9.3 火灾自动报警与联动控制系统供电的常用电源和直流电源,应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116有关的要求。

13.9.4 火灾自动报警系统的常用电源应采用消防备用电源,直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池。并能保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

13.9.5 消防联动控制装置的直流电源电压,应采用24V。

13.9.6 火灾报警控制器的直流备用电源的蓄电池容量应按火灾报警控制器在监视状态下工作24h后,再加上同时用二个分路报火警30min用电量之和计算。

13.9.7 消防设备供电负荷等级的确定:
 1 一类高层民用建筑中的消防用电,按一级负荷要求供电。
 2 二类高层民用建筑及低层民用建筑中的消防用电按二级负荷要求供电,但当在相应建筑中的非消防用电负荷等级为一级,且其容量能满足消防用电负荷量的要求时,则其消防用电应按一级负荷要求供电。

13.9.8 建筑物(群)的消防系统应设置消防专用总电源配电系统,提供消防设备用电,该总电源配电系统应由常用电源和备用电源组成双电源配电系统,并满足下列要求:
 1 消防系统用电负荷等级为一级时,应由常用电源和自备电源或城市电网中独立于正常电源的专用回路提供备用电源的双电源供电。
 2 消防系统用电负荷等级为二级时,应由常用电源和与常用电源不同变电系统,提供专用备用电源的双回路电源供电。
 3 两路消防电源同时供电时,可由任一回路作常用电源,当常用电源断电时,另一路电源应能自动投入,确保消防系统的可靠供电。
 4 消防总电源配电装置,应设置在建筑物的进线处或配变站处,其应急电源部分宜与常用电源部分分开设置,当分开设置有困难而需要与常用电源并列布置时,其分界处应设有防火隔断,并应满足在发生火灾切断生产、生活用电时,仍能保证消防用电,其配电装置应有明显标志。

13.9.9 消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

13.9.10 当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,应满足以下要求:
 1 消防用电负荷等级为一级时,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。
 2 消防用电负荷等级为二级,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
 3 常用电源切换到备用电源应采用自动,当常用电源恢复后,应延时自动切换至常用电源供电。

13.9.11 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

13.9.12 宜以建筑物的防火分区为单位,除本章第13.9.9条所规定的消防设备外,宜由消防总配电电源中的常用电源和应急电源提供双回路电源或双回线路电源供消防用电,并应满足以下要求:
 1 末端应设置双电源自动切换配电箱,该箱应安装在防火分区内的墙上、地面上或小间内。
 2 由此箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电,但对于作用相同、性质相同的消防设备,可视为一组设备。采用一个支回路供电,每支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

13.9.13 公共建筑屋顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电,末端应设自动切换配电箱,由配电箱引至相应设备控制箱,应采用放射式。

13.9.14 12~18层普通住宅的消防电梯和普通客梯,若消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备采用放射式供电。

13.9.15 应急照明电源,宜采用集中应急电源,亦可采用集中蓄电池电源或照明器具自带电源作为应急电源,应急照明中的疏散指示标志和安全出口标志也可采用无电源蓄光装置。并应满足以下要求:
 1 当建筑物消防用电负荷等级为一级,采用交流电源供电时,宜由消防总电源提供双电源,以树干式或放射式供电,按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
 2 当建筑物的消防用电负荷等级为一级,其应急照明电源采用集中蓄电池(或灯具自带电源)或消防用电负荷等级为二级采用交流电源时,宜由消防总电源提供专用回路采用树干式供电,按防火分区设置应急照明配电箱提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由消防总电源中的应急电源,提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱,提供备用照明和疏散照明电源。
 4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制。
 5 当疏散指示标志和安全出口标志,所处环境的自然采光或人工照明能满足蓄光装置的要求时,可采用蓄光装置作为此类照明光源的辅助照明。

13.9.16 消防专用配电箱(屏)、控制箱(屏)及开关器件的选择,应符合以下要求:
 1 配电屏(箱)控制箱(屏)应为防火型,箱面应加注“消防”标志。
 2 断路器的额定电流不应小于115%的电动机额定工作电流,应设置瞬时短路保护,不应设置过负荷保护和剩余电流动作保护。
 3 电源转换开关,应具有自动切换功能,满足带负荷开、合要求,显示电源位置,不应具备短路和过电流保护功能,不应有零位。

13.9.17 各类消防用电设备在火灾发生期间最少连续供电时间应满足表13.9.17要求:


表13.9.17 消防用电设备在火灾发生期间的最少连续供电时间


序号 消防用电设备名称
保证供电时间(min)

1
火灾自动报警装置
≥10

2
人工报警器
≥10

3
各种确认、通报手段
≥10

4
消火栓、消防泵及自动喷水系统
>60

5
水喷雾和泡沫灭火系统
>30

6
CO2灭火和干粉灭火系统
>60

7
防排烟设备
>60


续表13.9.17


序号 消防用电设备名称
保证供电时间(min)

8
火灾广播
≥20

9
火灾疏散标志照明
≥30

10
火灾暂时继续工作的备用照明
≥60

11
避难层备用照明
>60

12
消防电梯
>60

13
直升飞机停机坪照明
>60


注:1 表中所列连续供电时间是最低标准,有条件时宜延长。
  2 对于高层建筑,序号中的3、4、7、9、12等项,尚应根据实际情况延长
回复
火云邪神
2010年04月25日 09:17:50
3楼
非常感谢楼主提供的资料,最近正好也在看建筑消防自动化方面的内容,MARK一下,学习了。:)
回复
qq_1497419208263
2017年06月14日 13:54:28
4楼
混经验啊。。。。

bjtxka.wikidot.com北京 cytxka.wikidot.com朝阳 hdtxka.wikidot.com海淀 sytxka.wikidot.com顺义 tztxka.wikidot.com通州 fttxka.wikidot.com丰台 dxtxka.wikidot.com大兴 sstxka.wikidot.com石景山 cptxka.wikidot.com昌平 tttxka.wikidot.com天通苑 gmtxka.wikidot.com国贸 zgtxka.wikidot.com中关村 hbtxka.wikidot.com花呗 xftxka.wikidot.com招商 vstxka.wikidot.com visa xykdh-bj.wikidot.com xykdh-cy.wikidot.com xykdh-hd.wikidot.com xykdh-sy.wikidot.com xykdh-tz.wikidot.com xykdh-ft.wikidot.com xykdh-dx.wikidot.com xykdh-ss.wikidot.com xykdh-cp.wikidot.com xykdh-tt.wikidot.com xykdh-gm.wikidot.com xykdh-zg.wikidot.com xyktx-hb.wikidot.com xykdh-zs.wikidot.com xykdh-vs.wikidot.com bjsdhbtx.wikidot.com bjcyhbtx.wikidot.com bjhdhbtx.wikidot.com bjsyhbtx.wikidot.com bjtzhbtx.wikidot.com bjfthbtx.wikidot.com bjdxhbtx.wikidot.com bjsshbtx.wikidot.com bjcphbtx.wikidot.com bjtthbtx.wikidot.com bjoaps.wikidot.com北京 cywpnh.wikidot.com朝阳 hdnogm.wikidot.com海淀 sybgud.wikidot.com顺义 tzbmxb.wikidot.com通州 ftpkwd.wikidot.com丰台 dxcguw.wikidot.com大兴 sspuqm.wikidot.com石景山 cpskop.wikidot.com昌平 ttlpdx.wikidot.com天通苑
回复
mchg
2017年06月30日 10:08:33
5楼
多谢楼主分享。。
回复

相关推荐

APP内打开