前面做了一个设计,两台400kVA的变压器,主接地网用的扁铁是40*4的,主接地网引到设备基础槽钢用的是30*4的(每根槽钢最少有两处连接),图纸也审过了,施工完验收的时候,验收的人说30*4的扁铁小了,要换为40*4的,请问各位高手,接地扁铁要选用多大的应该怎么选,有规范吗?或者怎么计算?谢谢!
前面做了一个设计,两台400kVA的变压器,主接地网用的扁铁是40*4的,主接地网引到设备基础槽钢用的是30*4的(每根槽钢最少有两处连接),图纸也审过了,施工完验收的时候,验收的人说30*4的扁铁小了,要换为40*4的,请问各位高手,接地扁铁要选用多大的应该怎么选,有规范吗?或者怎么计算?谢谢!
2楼
石化行业里的标准是接地干线地上的截面积最小为100,地下的为160,厚度为4;2类腐蚀环境中推荐厚度为5。
回复
3楼
不过在我们这边的炼厂里接地干线镀锌扁钢选50x5的,引出地面的接地支线选用30x5的。
回复
4楼
谢谢解答
回复
5楼
48MM×4MM(
回复
6楼
开关柜基础槽钢的接地用30X4扁钢,“验收的人说30*4的扁铁小了,要换为40*4的”,个人意见:从接地母线(沟内接地扁钢)上每段引一根40X4镀锌扁钢到柜内PE排。
回复
7楼
看了
回复
8楼
学习了
回复
9楼
接地线,从规范上来看,好像只要48MM2就可以了(但要校核热稳定),实际使用中都放了较大的余度。像我们电力行业,一般主接地网采用50X6扁钢,按照反措要求甚至更大。电气设备的接地引线采用40X4(室内)或50X6(室外,埋地)
个人理解接地线的截面要考虑以下几个因素
1.雷电泄流。这个对截面要求一般是较低的,由于雷电放电时间极短,热稳定校核较容易满足,48MM2截面就足够了。
2.单相短路。这个主要在高压变电所中需要考虑。因为高压系统(110KV及以上)的单相短路电流很大(可达到十几甚至几十千安),对接地线的热稳定要求至少要160MM2
3.腐蚀。接地线一般要使用到整个变电站的全寿命,对于室外或埋地的接地线,腐蚀是很厉害的,像南方地下水位较高的情况下,一般过个十几年接地线的锈蚀就十分严重了,因此对于埋地的接地线需要加余度
4.机械强度。接地线截面太小,机械强度不够,容易断线的,这个在低压系统特别是电子系统的保护接地中需要考虑(有的地方规定4MM2,有的地方规定16MM2)
综上所述,个人建议10kV配电房接地扁钢采用40X4(地下水位高的地方可以采用50x6),至于主设备与接地网的连线如果是有地下部分的应该与主接地网截面相同,如果都在室内地面以上的可以考虑减少一档截面。不过为了备料方便,施工方便建议采用同截面的扁钢比较好
回复
10楼
学习啦!@
回复
11楼
接触面积大点总不是坏事
回复