800、【3】运行值班员进行有载调压时,应注意哪些情况?答:值班员有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内,位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常,做好记录。当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。801、【2】变压器检修后,应验收哪些项目?答:1、检修项目是否齐全;2、检修质量是否符合要求;3、存在缺陷是否全部消除;4、电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;5、检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;6、有载调压开关是否正常;指示是否正确;7、冷却风扇、循环油泵运转是否正常;8、瓦斯保护传动试验动作正确;9、电压分接头是否在调度要求的档位,三个应一致;10、变压器外表、套管及检修场地是否清洁。
800、【3】运行值班员进行有载调压时,应注意哪些情况?
答:值班员有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内,位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常,做好记录。当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。
801、【2】变压器检修后,应验收哪些项目?
答:1、检修项目是否齐全;2、检修质量是否符合要求;3、存在缺陷是否全部消除;4、电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;5、检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;6、有载调压开关是否正常;指示是否正确;7、冷却风扇、循环油泵运转是否正常;8、瓦斯保护传动试验动作正确;9、电压分接头是否在调度要求的档位,三个应一致;10、变压器外表、套管及检修场地是否清洁。
802、【3】变压器在检修后复役送电前的准备工作有哪些?
答:1、收回并终结有关工作票,拆除或拉开有关接地线及接地刀闸;拆除遮栏及标示牌,并做好设备修试等各项记录。2、详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求。3、强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行段时间使残留空气逸出。
803、【3】更换运行中变压器呼吸器内硅胶应注意什么?
答:1、应将重瓦斯保护改接信号;2、取下呼吸器时应将连管堵住,防止回收空气;3、换上干燥的硅胶后,应使油密封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封。
804、【2】断路器检修时,必须断开的二次回路电源有哪些?
答:1、控制回路电源;2、合闸回路电源;3、信号回路电源;4、重合闸回路电源;5、液压机构或弹簧机构的马达电源。
805、【3】更换断路器指示灯应注意什么?
答:1、更换灯炮的现场必须有两人;2、应换用与原灯炮同样电压、功率、灯口的灯炮;3、如需取下灯炮时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地
806、【4】什么时候需要做断路器的交流耐压试验?
答:1、10kV及以下断路器1-3年试验一次;2、更换或干燥拉杆必须试验一次;3、10kV及35kV断路器大修后必须试验一次;110kV及以上断路器大修后在必要时做试验。
807、【4】新安装的互感器在投入运行前应检查验收哪些项目?
答:1、技术资料是否齐全;2、根据《电气设备交接和预防性试验标准》的规定,试验应合格;3、充油式互感器的外壳应清洁,油色、油位均正常,无渗漏油现象;4、瓷套管清洁完好无裂纹;5、一、二次接线正确,引线接头接触良好;6、外壳接地良好,相位色正确醒目。
808、【2】变电站值班员的职责是什么?
答:变电站值班员应在值班长领导下进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备,抄录并计算有功、无功电量;核算母线电压合格率;进行无功及电压调整,使 设备经济运行;负责并完成好设备检修所需的安措、许可、验收等工作,并填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等,做好设备维护工作;搞好清洁卫生工作。
809、【3】部颁《变电运行管理》中规定了哪些制度?(只列题目)
答:1、值班制度;2、交接班制度;3、巡回检查制度;4、设备验收制度;5、设备缺陷管理制度;6、运行维护工作制度;7、运行分析制度。
810、【3】变电站安全用具的使用和管理有哪些规定?
答:1、变电站安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用。安全用具应放在安全工具柜或固定地点。2、绝缘用具应编号,按安规的规定,定期做试验。3、各种标示牌,遮栏应排列整齐,根据所需数量备足。4、接地线均应编号并对号存放。
811、【3】变电站消防器具的使用和管理有哪些规定?
答:1、消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何不得做其它使用。2、消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理;3、值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
812、【4】清扫二次线时应注意哪些安全事项?
答:应两人进行,加强监护。使用的清扫工具应干燥,对金属部位应作好绝缘,清扫人员应穿长袖工作服、带线捭套。清扫时必须小心谨慎,不应用力抽打,以兔损坏设备元件可弄断线头。
813、【2】主电站应具备的十种记录是什么?
答:运行日志,设备修试记录,设备缺陷记录,继电保护工作记录,开关跳闸记录,避雷器动作记录及雷电活动记录,蓄电池测量记录,安全及运行分析记录,培训记录,历年事故及异常记录。
814、【2】操作票中哪三项不得涂改,工作票中哪五项不得涂改?
答:操作票下列事项不得涂改:1、设备名称编号和状态;2、有关参数和时间;3、操作"动词"。
工作票下列事项不得涂改:1、工作内容及地点;2、设备名称编号;3、接地线编号及装设地点;4、计划工作时间,许可、延期、终结时间;5、操作"动词"。
815、【3】为什么要进行运行分析?
答:运行分析主要是对变电设备的运行状况、安全运
2楼
826、【3】事故发生后,值班人员应做好那些工作?
答:1、事故发生后,值班人员应迅速进行事故处理,无关人员自觉撤离控制室及事故现场。2、优先考虑运行中主变强油风冷电源及通信电源和稳压直流电压。3、迅速查明事故原因,对事故发生时的现象如表计、声响,继电保护和自动装置的动作情况,开关动作,停电范围等必须迅速正确的了解清楚,尤其是对设备及人身安全有威胁者应首先处理事后汇报。4、值班人员应把继保、自动装置及开关动作情况、停电范围及事故的主要象征应迅速正确地向调度汇报,然后对故障设备进行全面检查并作必要的补充汇报,在不影响处理的前提下尽快向工段(区)汇报。5、在处理过程中应全部进行录音对一切操作以口头命令发布,但必须严格执行发令,复诵和汇报制度。6、对于设备的异常和危险情况和设备能否坚持运行,应否停电处理等应及时汇报调度员,并对提出要求负责,同时应汇报工段(区)。7、事故处理时不得进行交接班,接班人员应协助当班处理。
827、【4】事故处理时若调度命令与什班人员意见不一致时应如何对待?
答:如发现调度的命令有错误时,应立即指出并作出解释,但若调度坚持自己的命令正确,仍应执行,并向上级领导汇报。如调度命令威胁人身或设备安全时,则应拒绝执行并报告上级领导。
828、【4】事故发生时在变电站内部有何象征?
答:系统冲击:1、控制屏上的电流、电压、功率、周波等表计强烈摆动,用户部分负荷可能因低电压而跳闸。2、继电保护自动装置动作,掉牌子发信,开关跳闸有关光字牌亮,发事故音响。3、设备内部故障可能出现弧光,爆炸及其它不正常的声音。4、现场检查有烟火、绕损、裂碎、移位、喷油、焦味等不正常情况。
829、【4】事故处理中什么情况下可以强送电?
答:1、备用电源自投装置投入的设备,跳闸后备用电源末投入者。2、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身设备无安全威胁者。3、投入自动重合闸装置的线路跳闸后而未重合者(但联络线或因母线保护动作跳闸除外),指区外故障。
830、【3】事故处理中在什么情况下可以试送电?
答:1、必须征得当值调度员同意经外部检查设备无明显故障点。2、保护装置动作跳闸但无任何事故象征,判断为该保护误动作,则可不经检查退出误动保护进行试送电(但市亩不得无保护试送电)。3、后备保护动作跳闸,外部故障已切除可经外部检查后试送电。
简答题(2)
831、【3】强送电和试送电时应注意的事项是什么?
答:1、强送电和试送电原则上只允许进行一次,对投入重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸。2、带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。3、如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。4、在强送和试送电时应注意观察表计反映如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有效大的电流冲击,又伴有电压大量下降时应立即拉开断路器。
832、【3】变压器正常巡视检查项目有哪些?
答:1、变压器运行音响是否正常;2、油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;3、各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;4、冷却装置运行是否正常;5、上层油温表指示是否正确,有无异常情况,6、防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;7、呼吸器变色硅胶的变色程度;8、瓦斯继电器内是否满油;9、本体及各附件有无渗、漏油;10、各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象;11、变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。
833、【3】变压器特殊巡视检查项目有哪些?
答:1、大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况;2、大雾天检查套管有无闪络、放电现象;3、大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪覆盖情况;4、雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。5、气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。
834、【3】油断路器正常巡视检查项目有哪些?
答:油色、油位是否正常有无渗漏油现象;2、瓷瓶及套管是否清洁无裂纹,,有无放电良迹;3、机械分合闸指示是否正确;4、有无喷油痕迹;5、引线接头是否接触良好,试温片有无熔化;6、气压及液压机构压力是否正常,弹簧储能机构的储能状态是否良好;7、断路器指示灯及重合闸指示灯是否指示正确。
835、【3】油断路器事故跳闸后应做哪些检查?
答:检查断路器有无喷油,油是否从排气管排出或从油箱盖缝中喷出,箱体有无变形或爆炸;2、检查油位及油色有无异常;3、油位计、套管等是否完好;4、液压机构操作的断路器三相是否全部断开。
836、【4】运行中油断路器发生哪些异常现象应退出运行?
答:1、漏油严重导致油位看不见(此时禁止带负荷操
回复
3楼
851、【3】耦合电容器的正常巡视项目有哪些?
答:1、瓷质部分应无放电痕迹、无破损;2、引线及接地线应牢固,接地刀闸应在指定位置;3、无渗漏油现象,无放电异响;4、二次电压抽取装置的放电氖灯放电。
852、【3】铅酸蓄电池的正常巡视项目有哪些?
答:1、直流母线电压应正常,浮充电流适当,无过充电及欠充电;2、极板颜色应正常,无断裂、弯曲、短路、生盐和有效脱落等现象;3、检查电解液面应交于极板10-20mm或在标示线以内;4、接头的连接应坚固,无腐蚀现象;5、蓄电池室温应保护在10-30。C之间;6、蓄电池外壳完整无漏液、无倾斜、表面应清洁。
853、【3】查找直流接地时应注意哪些事项?
答:1、发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;2、查找和处理必须由两人进行;3、处理时不得造成直流短路和另一点接地;4、禁止使用灯泡查找;5、用仪表查找时,应用高内阻仪表;6、拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动。
854、【2】运行中的变压器,其上层油温及温升有何规定?
答:强油循环风冷式变压器,上层油温75。C温升35。C;油浸自然循环、自冷、风冷变压器,其上层油温一般不宜经常超过85。C,最高不得超过95。C温升不得超过55。C,运行中若发现有一个限值超出规定,应立即汇报调度,采取限负荷措施。
855、【3】强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?
答:强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75。C则允许继续运行到上层油温上升到75。C,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。
856、【3】运行中变压器进行哪些工作应将重瓦斯保护由跳闸改接信号?
答:1、带电滤油或加油;2、瓦斯继电器进行检查试验及其保护回路上工作或发生直流接地;3、强油循环的油回路系统处理缺陷及更换潜油泵;4、为查找油面异常升高原因而打开有关放气、放油塞。
857、【3】变压器的有载调压次数如何规定?
答:有载调压装置的调压操作由运行人员按主管调度部门确定的电压曲线进行,每天调节次数,35kV主变一般不超过20次,110-220kV主变一般不超过10次(每调节一个分头为一次)采用逆调压方式尽可能把供电电压控制在最佳水平。
858、【2】继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反映电气设备的不正常工作状态,能自动迅速地、有选择地借助断路器将故障从系统切除,保证无故障设备继续运行,从而缩小事故范围,提高系统运行的可靠性,保证连续供电。
859、【2】什么是继电保护装置的选择性?
答:当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确的将故障设备切除,尽量减小因故障造成的危害,保证无故障继续运行,如满足上述要求就叫做有选择性。
简答题(3)
861、【2】过流保护的动作原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压下降,过流保护就是按线路选择性要求,整定电流继电器的动作电流,当线路故障电流达到电流继电器选择性的要求,电流继电器就动作,按保护装置选择性的要求,切除故障线路。
862、【3】什么是电流速断保护?
答:电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
863、【3】系统中发生短路会产生什么后果?
答:在短路时,短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭到严重破坏,使之缩短使用寿命。
使系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失。
破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦解
864、【2】什么叫后备保护?
答:当某一电气元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长的时间切除故障的保护叫后备保护。
865、【3】什么是近后备和远后备其含义是什么?
答:后备保护可分近后备和远后备两种,近后备,当本元件主保护拒绝动作,由另一套保护作后备在断路器拒绝动作时,对重要的系统还要加装断路器的后备保护即称断路器失灵保护,远后备,当保护装置或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护实现后备。
866、【3】什么是电压速断保护?
答:当线路发生故障时,母线电压急剧不降,在电压降到保护整定时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切断故障,这就是电压速断保护。
867、【3】瓦斯保护可以保护变压器的何种故障?
答:瓦斯保护可以保护变压器的内部故障有:1、变压器内部的多相短路,2、匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路,3、铁芯故障,4、油面不降或严重漏油,5、公接开关接触不良或导线焊接不良牢固。
回复
4楼
876、【3】低周率自动减负荷装置为什么要分级减负荷?
答:低周率减负荷装置是按用户的重要程度决定的,是为了保证系统的稳定防止系统瓦解的重要措施,当频率下降时先将次要用户的电流断开以保证向重要用户连续供电。
877、【5】高频保护具有哪些特点?
答:高频保护具有如下特点:1、在被保护线路两侧各装半套高频保护,通过高频讯号的传送和比较,以实现保护的目的。2、高频保护不反应被保护线路以外的故障,不必与相邻元件保护配合,不能作为下一段的后备保护。3、本保护选择性好,灵敏度高作为超高压电网中作为线路主保护。
878、【5】为什么距离保护突然失去电压可能会发生误动作?
答:距离保护是测量线路阻抗值等于或小于整定值时动作。因电压产生的是制动力矩,电流产生的是运行力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩。如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
879、【4】在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用?
答:1、差动二次加路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2、继电保护人员测定差动保护相量图及差压时。3、差动电流互感器一相断线或架路开路时。4、差动误动跳闸后或出现明显异常时。
880、【5】对振荡闭锁装置基本要求?
答:在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除,保护区范围发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。