1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以靠检同期起动回路纠正这一误跳闸。 2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?
答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以靠检同期起动回路纠正这一误跳闸。
2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二 次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,靠改变电阻获得所需的相位。
3、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。
4、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?
答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。
5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?
答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I(2)=2×(√3/2·I(3))。
BC两相短路时流经继电器的电流为Ik= I(2)= I(3)。
AB两相短路时流经继电器的电流为 Ik= I(2)= I(3)。
所以,以三相短路时的灵敏度KS= 1为基准,则AC相短路时KS= 1,AB、BC相短路时KS=1/2。
6、为什么高压电网中要安装母线保护装置?
答:母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少,但母线是多元件的汇合点,母线故障如不快速切除,会使事故扩大,甚至破坏系统稳定,危及整个系统的安全运行,后果十分严重。在双母线系统中,若能有选择性的快速切除故障母线,保证健全母线继续运行,具有重要意义。因此,在高压电网中要求普遍装设母线保护装置。
7、什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?
答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1,近90°。
8、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?
答:准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。
上述条件不被满足时进行并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。
9、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
答:方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS。等于被保护线路的阻抗角φL。
10、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。
11、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?
答:这是为了作为发电机的差动保护或下一
2楼
16、负序电流继电器,当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?
答:负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时,负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保护在投入运行后,尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时,就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确,防止出现上述情况,必须采取以下措施:
(1)通三相电源检查负序电流继电器的定值。
(2)用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相对极性,使之合乎要求,并须用负荷电流来检验,确认接线正确无误后,才投入运行。
17、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220kV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接)母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,
提高系统的安全稳定性。
18、距离保护中负序起动元件为什么要改成三相输出式?
答:因为三相式负序电流继电器经过三相全波整流后波纹系数小,所需滤波电容量较小,反应速度快,尤其是三相对称短路时,可充分利用短路电流中直流分量,保证装置可靠动作。另外在系统振荡和不对称运行时,输出不平衡电压的直流,波纹系数小,经过微分电路后执行元件电压低,从而有较高的抗振荡能力。
19、对WXB-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求?
答:微机保护和其他类型保护装置不同,因为它是依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型,因此它的电流回路如果IA、IB、Ic以正极性接人微机保护极性端,则3I.。也必须正极性接人微机保护零序回路极性端,不允许反极性接人,否则发生内部故障时,由于输入量和保护程序不对应,将会被判断为交流数据采集系统故障,而将保护装置闭锁,造成内部故障时保护装置拒动。
20、利用负序加零序电流增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点?
答:由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路,能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作,还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取"振荡不停息,闭锁不解除"的设计原则,使保护不会因振荡延续时间过长而误动作。由于保护只在执行元件动作后短时投入,因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度,因此获得广泛应用。
21、什么叫高频闭锁距离保护?
答:高频闭锁距离保护的基本原理是利用△I2十△I。增量元件作为起动元件,在故障时起动高频收发信机,发送高频闭锁信号,利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件,如果内部故障,两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作,停发高频闭锁信号,瞬时跳闸切除故障。如果外部故障,正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作,停止发信,但反方向侧方向阻抗元件不动作,继续发信以闭锁对侧保护。这样既具有高频保护全线速动的功能,又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修。
22、试述一个继电器的两相电流差接线不能用在Y,d接线变压器的情况。
答:不能用在Y,d接线的变压器。这种变压器Y侧相绕组承受相电压,△侧相绕相承受线电压,故三角形侧绕组的匝数N△=√3Ny,其变比Iy/I△=Ny/N△=√3,如装在Y侧,在△侧产生两相短路时(ab相),Y侧的A、C相电流均为1/√3,所以继电器不动。
23、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?
答:方向过流保护采取"按相起动"的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。
24、如何校验串联谐振滤过器的谐振频率?
答:将滤过器接成如图F-3所示的接线,回路的电阻R值,应使其在滤过器的阻抗Z最小时,振荡器的输出不超过其额定容量。然后用高内阻电压表测量R上的电压。固定振荡器的电压为10V,改变其频率,当电子管电压表指示最大时,对应的频率即为滤过器的谐振频率。
25、电力系统有功功率不平衡会引起什么反响?怎样处理?
答:系统有功功率过剩会引起频率升高,有功功率不足要引起频率下降。解决的办法是通过
回复
3楼
31、LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时其阻抗继电器如何开放?其判据是什么?
答:由非全相运行振荡闭锁元件开放:
(1)非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放。
(2)当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量,当电流突然增大达一·定幅值时开放。
32、在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题?
答:检验微机继电保护装置时,为防止损坏芯片应注意如下问题:
(1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻应符合设计规定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。
(2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
(3)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
(4)只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
(5)拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验确认无误后,方可通电检验或使用。
(6)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。
33、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?
答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。
34、5kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
答:相间短路保护配置的原则是:
(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。
(2)保护装置采用远后备方式。
(3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%一60%时,应快速切除故障。
35、新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验。这是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,检验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击5次,大修后设备应冲击三次。
36、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么?
答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置,简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
37、什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用?
答:通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,即Kc=Ik/I2
式中 Ik--流人继电器中的电流;
12--流人电流互感器的二次电流
接线系数是继电保护整定计算中的一个重要参数,对各种电流保护测量元件动作值的计算,都要考虑接线系数。
38、过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?
答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必 须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。
电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流速断保护一旦起动crap跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系数。
39、某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?
答:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作。但当电压互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号,并经大于第Ⅲ段延时的时间起动闭锁保护。
41、组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致?
答:零序电流滤过器的输出电流为
IK=(IA+IB+IC)/nTA=3I。×1/ nTA
上式中,忽略了电流互感器的励磁电流。考虑励磁电流滤过器的输出电流为
IK=[(IA+IB+IC)-(IAe+IBe+ICe)]/nTA
其中IAe+IBe+ICe)]/nTA 称为不平衡电流,如果三相电流互感器饱和程序不同,励磁电流不对称以及在制造中
回复
4楼
46、大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?
答:零序电流的分布,只与系统的零序网络有关,与电源的数目无关。当增加或减小中性点接地的变压器台数时,系统零序网络将发生变化,从而改变零序电流的分布。当增加或减少接在母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数,而中性点接地变压器的台数不变时,只改变接地电流的大小,而与零序电流的分布无关。
47、在具有远方起动的高频保护中为什么要设置断路器三跳停信回路?
答:(1)在发生区内故障时,一侧断路器先跳闸,如果不立即停信,由于无操作电流,发信机将发生连续的高频信号,对侧收信机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口,不能跳闸。
(2)当手动或自动重合于永久性故障时,由于对侧没有合闸,于是经远方起动回路,发出高频连续波,使先合闸的一侧被闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作,必须设置断路器三跳停信回路
48、大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护?
答:三相式星形接线的相间电流保护,虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时,在定值上要躲过最大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合。而专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的保护范围长,上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。
49、为什么要求阻波器的谐振频率比使用频率低0.2kHz左右?
答:由于相一地耦合的高频通道,接于母线的其他设备对地构成阻抗,这个阻抗与线路阻波器阻抗串联,形成高频信号通道的分路,从而产生了分流衰耗。分流衰耗的大小取决于两个阻抗的相量和。经验证明,母线对地阻抗在大多数情况下是容性的,为了避免阻波器阻抗与母线对地电容形成串联谐振,抵消阻波器阻抗的无功分量,使分支阻抗急剧下降,分流衰减增大,就要求保护用的阻波器谐振频率低于保护使用频率0.2kI-Iz左右,以保证阻波器在使用频率下呈容性,从而获得阻波器的最大阻抗。
50、如何利用断开一相工作电压,分别在A、B、C三相通入工作电流的方法来检验负序功率方向继电器接线的正确性。
答:(1)测出负荷电流和相应的工作电压的正确相位。
(2)断开断路器一相电压,并将断开相的端子与UN相连,以模拟负序电压,如断开A相,则U2=-1/3UA。
(3)分别加入继电器A、B、C相电流,并将其他两相与继电器断开且与电源短路,以观察继电器动作情况。
(4)利用A、B、C相负荷电流,分别求相对应的负序电流及相位。如通人A相电流时,其I2=1/3(IA+a2IB+aIc)=1/3IA,同理,通人B相电流时I2= IB,通人C相电流I2= Ic。
(5)以模拟出的U2为基准,绘出负序功率方向继电器的动作特性图,然后将(4)项所得的负序电流分别绘到功率方向继电器的特性图上,以分析继电器的动作情况。如果继电器的动作情况与分析所得的结果相等,则认为接线正确。
如以断开A相电压求出的负序电压U2为基准绘出负序功率方向继电器的动作特性如图F-6所示(假设线路只送有功)。由图可知,分别通人A、C相电流继电器动作,通人B相电流时继电器不动作。
51、如图F-7所示小接地电流系统中,k1(靠近N侧)k2不同地点发生两点接地短路时,为什么横差方向保护会误动作?
答:如图F-7所示,k1点靠近N侧且在M侧保护的相继动作区,N侧保护切除故障后,故障线路中还流有故障电流IKA,非故障线路中有故障电流Ikc。因此,M侧两线路保护的功率方向元件都会动作,横差方向保护将同时切除两条线路,造成非选择性误动作。
52、负序电流继电器在正常运行中,由于电流回路一相断线,此时负序电流与负荷电流的关系是什么?试分析之。
答:运行中负序电流继电器流过的电流为三相对称正序电流,当其电流回路一相断线时,流人继电器的电流为两相大小相等相位相差120’的电流,用对称分量法分析,其负序分量
为I2=1/3(IA+a2IB+aIc)。如A相断线,则I2= -1/3IA,同理B相或C相断线时,则I2分别为-1/3IB,或 -1/3IC,所以在电流回路一相断线时负序电流与负荷电流的关系为I2= -1/3Iph
53、怎样调整单频阻波器的谐振点和阻塞频带?
答:按如图F-8所示接线。固定振荡器的电压为某值,改变频率,当U2出现最小值Umin时,此频率即为谐振频率,然后改变频率,当U2读数为Umin值的上下两频率的差值,即为单相阻波器的阻带△F。
54、对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的?
答:对发电机准同期并列条件的要求为:
(1)待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电压。
(2)待并发电机频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率。
(3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的
回复
5楼
61、新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是什么?
答:新安装的保护装置竣工后,验收的主要项目如下:
(1)电气设备及线路有关实测参数完整正确。
(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。
(3)装置定值符合整定通知单要求。
(4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。
(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
(6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全、正确。
(7)二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确。
(8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
62、电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子。
答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流,例如:
(1)电力变压器三相运行参数不同。
(2)电力系统中有接地故障。
(3)单相重合闸过程中的两相运行。
(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入
(5)空载投人变压器时三相的励磁涌流不相等。
63、高频阻波器的工作原理是什么?
答:高频阻波器是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电容组成的并联谐振回路,调谐在所选用的载波频率,因而对高频载波电流呈现的阻抗很大,防止了高频信号的外流,对工频电流呈现的阻抗很小,不影响工频电力的传输。
64、耦合电容器在高频保护中的作用是什么?
答:耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设备。由于它的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高电压对收发信机的侵袭,而对高频信号呈现的阻抗很小,不妨碍高频电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器。
65、画出双母线固定连接方式完全差动保护在发生区内、外故障时的电流分布图(每条母线两个元件),并说明母线差动保护动作情况。
答:按母联断路器只有一组电流互感器考虑,区内、外故障时的电流分布图分别见图5—1 图5—2
区外故障启动元件KA、选择元件KAl、KA2均无电流流过。区内母线1故障,启动元件KA、选择元件KAl均有故障电流流过,选择元件KA2的电流为零,因此将母联断路器及连接在母线1上元件的断路器均动作跳闸。
66、画出双母线固定连接破坏后在完全差动保护区内、外故障时的电流分布图,并说明母线差动保护动作情况
答:破坏双母线的固定连接后,保护区外故障,选择元件KAl、KA2均流过部分短路电流,但启动元件KA无电流,故母线差动保护不会动作。其电流分布见图5—3。
破坏双母线固定连接后,保护区内母线1故障时的电流分布见图5—4。此时选择元件KAl、KA2均流过短路电流。选择元件KAl流过的短路电流大,动作切母联断路器及母线1上连接元件的断路器QFl、QF2。选择元件KA2流过的短路电流小,如不动作,则通过QF4仍供给短路电流,故障仍未消除。因此如破坏双母线固定连接,则必须将选择元件KAl、KA2触点短接,使母线差动保护变成无选择动作,将母线1、母线2上所有连接元件切除。
67、试述电流相位比较式母线保护的基本工作原理。
答:无论是电流差动母线保护还是比较母联断路器的电流相位与总差动电流相位的母线保护,其启动元件的动作电流必须避越外部短路时的最大不平衡电流。这在母线上连接元件较多、不平衡电流很大时,保护装置的灵敏度可能满足不了要求。因此,出现了电流相位比较式母线保护,其工作原理如下。
如图5—5所示的母线接线,当其正常运行或母线外部短路时[图5—5(a)],电流I1流人母线, I2流出母线,它们的大小相等、相位相差180°。当母线上发生短路时[图5—5(b)],短路电流I1、I2均流向短路点,如果提供I1、I2的电源的电动势同相位,且I1、I2两支路的短路阻抗角相同时,I1、I2就同相位,其相位角差为0°。因此,可由比相元件来判断母线上是否发生故障。这种母线保护只反应电流间的相位,因此具有较高的灵敏度。
68、画出断路器灯光监视的控制、信号回路图.并说明其接线特点。
答:断路器灯光监视的控制、信号回路图,如图9—1所示。其接线特点如下。
(1)控制开关SA采用LW2—2型。断路器的位置状态以红、绿灯表示。红灯亮表示断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好;绿灯亮表示断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好。合闸接触器KM的线圈电阻为249,(采用CZ。直流接触器),断路器跳闸线圈电阻一般为881’1。如果红、绿灯都不亮,则表示直流控制电源有问题,但此时不发音响信号。
(2)当自动同期或备用电源自动投入触点lAS闭合时,断路器合闸,红灯HR闪光;当
保护动作,出口中间继电器KC触点闭合时,断路器跳闸,绿灯HG闪光,表明断路器实际位置与控制开关位置不一致。当
回复
6楼
71、在大接地电流系统中,相间横差方向保护的直流操作电源为什么要采用零序横差方向保护来闭锁?
答:零序横差方向保护,采用零序电流和零序电压的复合起动元件,当平行线路外部相间故障时,零序电流、电压继电器均不动作。当内部相间故障时,零序电流继电器可能动作,但零序电压继电器不动作,相间横差方向电流保护不被闭锁。当平行线路内部发生接地短路时,零序电流、电压继电器均动作,闭锁相间横差方向保护,这样就避免了相间横差保护受非故障相电流影响而可能引起误动作。
72、超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么出现潜供电流?对重合闸有什么影响?
答:如图F-9所示,C相接地故障,两侧单相跳闸后,非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C,,所以A、B相通过Cl向故障点k供给电容性电流Icl,同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势,该感应电动势通过故障点及相对地电容C。形成回路,向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很快熄灭,如果采用单相快速重合闸,将会又一次造.持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的间,必须考虑到潜供电流的影响。
73、综合重合闸有几种运行方式?性能是什么?
答:综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式:
(1)综合重合闸方式,功能是:单相故障,跳单相,单相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。
(2)三相重合闸方式,功能是:任何类型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。
(3)单相方式,功能是:单相故障时跳单相,单相重合,相间故障时三相跳开不重合。
(4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相,不重合。
74、画出断路器音响监视的控制、信号回路图。并说明其接线特点。
答:断路器音响监视的控制、信号回路图,如图9—2所示。其接线特点如下。
(1)控制开关SA采用手柄内附信号灯的LW2—YZ型。断路器的正常合闸位置指示,是以SA手柄在合闸位置,其触点SA20—17和KCC触点接通信号灯来实现;跳闸位置指示,是以手柄在跳闸位置,其触点SAl4—15和KCT触点接通信号灯来实现。当断路器的位置与SA手柄位置不对应时,指示灯发出闪光。如手柄在合闸位置,指示灯闪光,表明断路器已跳闸;如手柄在跳闸位置,指示灯闪光,表明断路器自动合闸。
(2)控制回路的熔断器FUl、FU2熔断时,继电器KCC和KCT的线圈同时断电,其常闭触点均闭合,接通断线信号小母线WCO,发出音响信号。此时从信号灯熄灭,可以找出故障的控制回路。该音响信号装置应带延时,因当发出合闸或跳闸脉冲时,相应的KCC或KCT被短路而失压,此时音响信号亦可能动作。
(3)KCT和KCC继电器可以用作下次操作回路的监视。如断路器在合闸位置时,KCC启动,其常闭触点断开;同时KCT断电,其常闭触点闭合。当合闸回路断线时,KCC断电,KCC常闭触点接通,从而发出音响信号。跳闸回路的监视与此类似。从指示灯的熄灭来找出故障的控制回路。
(4)在手动合闸或跳闸的过程中(即SA在“预合”或“预分”位置),指示灯还能通过SAl3—14或SAl8—17发出闪光。
(5)此接线正常时可按暗屏运行,并能使信号灯燃亮,以利检查回路的完整性。图中(+)WS即为可控制暗灯或亮灯运行的小母线。
(6)主控制室与断路器操动机构的联系电缆芯有三芯。
75、直流两点接地为什么有时造成断路器误跳闸?有时造成断路器拒跳?有时造成熔丝熔断?
答:(1)两点接地可能造成断路器误跳闸:
如图9—7所示,当直流接地发生在A、B两点时,将电流继电器1KA、2KA触点短接,而将KC起动,KC触点闭合而跳闸。A、C两点接地时短接KC触点而跳闸。在A、D两点,D、F两点等同样都能造成断路器误跳闸。
(2)两点接地可能造成断路器拒动:
如图9—7所示,接地发生在B、E两点E两点或C、E两点,断路器可能造成拒动。
(3)两点接地引起熔丝熔断:
如图9—7所示,接地点发生在A、E两点,引起熔丝熔断。
当接地点发生在B、E和C、E两点,保护动作时,不但断路器拒跳,而且引起熔丝熔断,同时有烧坏继电器触点的可能。
76、负序功率方向继电器的灵敏角为什么定为-105°±10°?
答:负序功率方向继电器在继电保护装置中用以判断两相短路时负序功率方向。在电网中发生两相金属性短路(如BC两相短路)时,若以非故障相A相为基准,故障点的边界条件为Uk0=0,UkA1=UkA2=IkA1,IkA1=IkA2
其相量图如图F-2所示。当ZIΣ的阻抗角为75°时,即IkA1落后于UkA2为75°,而IkA2= - IkA1,即UkA2超前IkA2。因此为了使负序功率继电器灵敏、正确地判断负序功率方向,其最大灵敏角定为-105°±10°。