过电流报警装置怎么做!
wangping886.com
2005年08月20日 19:19:27
只看楼主

我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!

我在浙江有一个医院的项目!设计在做电气设计时说:要在配电箱内的插座回路后加过电流报警装置!要求:在不切断主回路的情况下,当电流达到50A时,设在手术室内的控制主面板上的蜂鸣器就会报警!做主控面板的设计人员告诉我:他的面板接收0--10V的DC电压(对应0-100A的电流),而且在面板上要有电流适时显示!求助:报警感应装置怎么做,应选用什么样的装置!
免费打赏
loyal7
2005年08月20日 20:03:03
2楼
用电流变送器啊.
回复
loyal7
2005年08月20日 20:06:32
3楼
既然控制面板都接收模拟信号了,让他自己设计报警装置吧.
回复
wangping886.com
2005年08月20日 21:03:06
4楼
关键是他也没有这个装置!原来的设计师走掉了!
回复
nlb
2005年08月21日 08:12:40
5楼

不用这么复杂,用热继电器,接报警信号。
回复
nlb
2005年08月21日 08:15:33
6楼
另外, 既然控制面板能接收0~10v信号,仪表选带报警的就可以了。
回复
byecar
2005年08月21日 09:11:48
7楼

很多仪表都可以实现的,用100/1或是100/5的互感器测量一次电流,二次输入给仪表,仪表要选带越限制报警功能。如果手术室距离配电箱较远,建议选100/1的互感器。