我前天在现场检查发现,由于用户加R22雪种加多了造成压缩机烧了,我检查时没有发现三相对地的情况,不知道压缩机里面那个部分出了问题,不知道那位老师能否讲一下原理,谢谢!
我前天在现场检查发现,由于用户加R22雪种加多了造成压缩机烧了,我检查时没有发现三相对地的情况,不知道压缩机里面那个部分出了问题,不知道那位老师能否讲一下原理,谢谢!
2楼
加多了多少?
液击问题,还是缺油的问题?
。。。
回复
3楼
加多了10kg
回复
4楼
是5HP大金涡旋压缩机
回复
5楼
加多了 原因吗 就像你吃的太饱了吃不下了然后叫你干活 ,你说你干不干
吃饱撑着能不坏:lol
回复
6楼
谢谢各位老师的讲解!
回复
7楼
你这线圈没有烧坏;只是过载保护啦;这种压缩机内部都有线圈保护的
回复
8楼
5HP压缩机多加10公斤制冷剂?太多了吧?
压缩机长时间过载,导致烧毁。线圈对地没有短路,但相间发生短路(电阻值远小于正常值,甚至电阻值为0)
我也碰到过
回复
9楼
5P柜加长管路10米,安装师傅加氟,就往里加,也不知道多加多少,7天后压机端子爆
回复
10楼
是5HP大金涡旋压缩机160
回复
11楼
不同意8楼,压缩机大多带有超温保护。过载保护是压缩机另外配。
回复