请问框架结构梁柱线刚度比为0.36有没什么问题?
潘高寿
潘高寿 Lv.4
2010年04月24日 11:05:55
只看楼主

底层柱高5.15m,600*600梁为门厅(两层高)上空的梁,跨度7.12m,300*600毕业设计例题上梁的线刚度都大于柱的线刚度,那梁柱线刚度比为0.36有没有什么问题?当柱的线刚度小于梁时,是什么作用呢?[ 本帖最后由 mr.vic 于 2010-4-25 18:33 编辑 ]

底层柱高5.15m,600*600
梁为门厅(两层高)上空的梁,跨度7.12m,300*600
毕业设计例题上梁的线刚度都大于柱的线刚度,那梁柱线刚度比为0.36有没有什么问题?



当柱的线刚度小于梁时,是什么作用呢?

[ 本帖最后由 mr.vic 于 2010-4-25 18:33 编辑 ]
免费打赏
潘高寿
2010年04月24日 23:22:41
2楼
起来起来起来。。。
回复
zrxj1205
2010年04月25日 10:42:56
3楼
梁柱的线刚度比在大于4时,可以算是完全框架作用,此时结构比较经济!但是从抗震的角度看,不一定安全,很难做到强柱弱梁!一般都建议柱与梁的线刚度比大于1比较好!
回复
潘高寿
2010年04月25日 13:52:18
4楼

i柱/i梁大于1好?
回复
daqian80
2010年04月25日 17:02:18
5楼
关于框架梁、柱的线刚度比值的要求问题在手算的年代,尽量要求大于3,计算水平力作用时采用剪力分配法,这种方法要求只有节点的线位移而无节点角位移,只有线刚度比值大于3的时候才较好的符合只有节点线位移的假定。当线刚度比没有这么大,用修正的反弯点法可以近似的考虑角位移对内力的影响,能满足工程使用的需要。在计算机计算的时代就没有这个要求了,因为采用的矩阵位移法,可以比较精确的考虑线位移角位移的影响。
回复
bjw2153
2010年04月25日 20:31:28
6楼
能否解释的详细一些啊,谢谢!!
回复
duoduoaiww
2011年04月22日 10:23:52
7楼
问下哦 如果线刚度柱/梁>10有什么问题么?抗震有什么要求么?