我现在从事公司三期建设,暂时经过比较看来蒸汽溴化锂机组相对初投资和运行费用底一点,但是问了同行的一些人,有些说溴化锂机组表现不太好,有写说还是可以,必定现在的技术有了很大的提高,运行起来比较稳定,维护费用也不多。我犯迷糊了,那位有用溴化锂机组的,介绍一下机组运行的情况,不胜感激!谢谢!
我现在从事公司三期建设,暂时经过比较看来蒸汽溴化锂机组相对初投资和运行费用底一点,但是问了同行的一些人,有些说溴化锂机组表现不太好,有写说还是可以,必定现在的技术有了很大的提高,运行起来比较稳定,维护费用也不多。我犯迷糊了,那位有用溴化锂机组的,介绍一下机组运行的情况,不胜感激!谢谢!
32楼
一节约能源,减少对环境的污染,出发,新建工程啊。这方面有政府支持的
回复
33楼
双良在蒸汽溴化锂机组的性能也是相当稳定,对售后服务也是做的相当的好,对购买他们公司产品的的用户,他们还将免费对其进行培训。价格相比要便宜些,设备运行也相对稳定!
回复
34楼
我认为在电厂,特别是热电厂,蒸汽溴化锂机组是比较划算的。溴化锂机组节电不节能已经是公认事实。
回复
35楼
同样制冷量,远大操作简单结构紧凑价格贵服务好,双良占地面积大价格中等操作略烦琐服务还可以,三洋是日货,抵制啊..........:)三洋好象价格最低
应该看使用场所,用途,周围的相关条件来选用空调机组。
回复
36楼
什么叫冷热电三联产,这并不是区别技术好坏得标准,目前从宏观意义上,个溴冷机厂家都可以实现。
溴冷机得冷量衰减与设备得制造水平,技术水平,维护保养等密切相关。目前从厂家提供来看似乎越来越小,甚至是零,都是市场竞争得结果,很乱
日本的设计标准是在正常使用条件下不大于0.5%
回复
37楼
我们单位有三台溴化锂直燃机,98年上两台,2002年又上一台,现在全院制冷面积8万平米,出水在夏季不太好,通常15度左右,而且有一台机组机内有腐蚀情况,售后工程师有点不负责任,那位哥哥姐姐能告诉我该如何提高机组效率,非常感谢!
回复
38楼
又是我,刚才说得出水温度,是平均数,有时出水能到18度左右。另外冷却水效果不太好,温度总高,冷却水铜管今年打开一看有好多水垢,打算清洗一次,能给我点经验吗?
回复
39楼
现在蒸汽溴化锂机组已经在民用建筑中不常用了,燃气溴化锂机组和电制冷相比较中标率低,目前关于溴化锂相关的论文也少了,现在大部分都是关于热泵的,时代趋势
回复
40楼
如果在你的需要使用地的周围有蒸汽源并且蒸汽价格不是高的离谱的话,那蒸汽溴化锂机组当然是首选了。但对某些工艺性空调可能不一定好。
回复
41楼
我们公司的溴化锂机组用的是97度的热水,单效的,但效果不好,只是省些电,热水耗量大,可热水价格涨了.
回复