我现在从事公司三期建设,暂时经过比较看来蒸汽溴化锂机组相对初投资和运行费用底一点,但是问了同行的一些人,有些说溴化锂机组表现不太好,有写说还是可以,必定现在的技术有了很大的提高,运行起来比较稳定,维护费用也不多。我犯迷糊了,那位有用溴化锂机组的,介绍一下机组运行的情况,不胜感激!谢谢!
我现在从事公司三期建设,暂时经过比较看来蒸汽溴化锂机组相对初投资和运行费用底一点,但是问了同行的一些人,有些说溴化锂机组表现不太好,有写说还是可以,必定现在的技术有了很大的提高,运行起来比较稳定,维护费用也不多。我犯迷糊了,那位有用溴化锂机组的,介绍一下机组运行的情况,不胜感激!谢谢!
22楼
我去年在远大出来的,做售后服务的,从技术方面来讲,远大直燃机可以实现冷热电三联产,机组全球联网.质量来讲,公司给用户的承诺是二十年,当然要靠售后支持.远大对售后控制的很严的.
回复
23楼
什么叫冷热电三联产,这并不是区别技术好坏得标准,目前从宏观意义上,个溴冷机厂家都可以实现。
溴冷机得冷量衰减与设备得制造水平,技术水平,维护保养等密切相关。目前从厂家提供来看似乎越来越小,甚至是零,都是市场竞争得结果,很乱
日本的设计标准是在正常使用条件下不大于0.5%
回复
24楼
同样制冷量,远大操作简单结构紧凑价格贵服务好,双良占地面积大价格中等操作略烦琐服务还可以,三洋是日货,抵制啊..........:)三洋好象价格最低
回复
25楼
远大贵在外表,广告费、三洋并不最低
日货抵制光靠嘴是无用的,试问哪个企业、家庭没有日货
回复
26楼
到目前为止,我问过了一些使用溴冷机的用户,在我们公司附近用的时间最长的就是双良的,8年,因为去的时候空调用已经停止,只有一台工艺用的机组在运行,有2年时间,不过是全年运行看那效果还行,设计整齐压力在4KG,现在使用压力为1.01Kg,冷冻水的出水温度为6.9℃。我觉得还行。价格现在看来双良和三洋基本没有大的出入。
回复
27楼
楼主是什么地方的,如果锅炉是烧油的,,运行起来也很贵的,现在城市管网蒸汽也在上涨.
回复
28楼
抵制日货,不是觉得他们东西不好,而是觉得他们不实在。
回复
29楼
我是杭州的,今年六月为了省电,公司专门买了一台210万大卡的远大单效的溴化锂机组添加入原有空调系统,并对原有的冷却水系统进行了扩容,加了一组冷却塔以及加大了冷却水管管径.经过调试发现溴化锂机组制冷效果不好,比不上原有的用了十年的约克离心式机.原因是我们重新改造的冷却塔的冷却温差为5度,而内行的人说应该装冷却温差为10度的冷却塔.
回复
30楼
除非蒸汽为废气.价格便宜,否则,我认为溴化锂机组的运行费用没有优势.溴化锂机组对维护的技术要求要高些,机组高真空度的保持最重要,否则制冷效果衰减比较严重.溴化锂机组对冷却水系统的要求也高,冷却温差大.冷却水流量需要也大.
仅供参考.详细可根据设备样本参数仔细比较.
回复
31楼
?干吗用溴化锂机组啊?你附近不是有热电厂么?用螺杆机组,就行了么?只耗电,其它的没什么了吧?冬季供热,也不是问题啊,加个小的换热器就行了么,热水更不多麻烦了!现在的螺杆机组很便宜。系统简单。溴化锂机组只是在中国80年代兴起的,那时候中国的电力不足,燃气燃媒很富裕,现在不一样了。注意节约能源啊!螺杆机组也可以有能量调节的啊!烟台,水源充足,可以用水源热泵机组。
回复