在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
2楼
楼主所提现象确实普遍存在。即:1、如按冷量选配风机盘管则风量不够,导致室内空气被“大焓差”过程处理,室内状态朝温度偏高、相对湿度偏低方向偏移,但据说对室内舒适度影响不大,只是风口有结露的可能;2、如按风量选配风机盘管则冷量富裕,导致风机盘管经常处于间歇运行(或冷冻水间歇通断)工况,室内状态不够稳定,且不利于节能,风口结露可能更大。
解决问题方法就是选用“冷风比”较小的风机盘管,现在已有不少厂家生产两排管的风机盘管,与传统三排管产品相比,冷风比较小。
对这一问题希望引起所有末端设备生产厂家重视,不仅风机盘管,柜机、新风机也存在类似问题。
回复
3楼
不错,说得很好
回复
4楼
别急着叫好,看看下面的帖子先!
http://co.163.com/forum/content/166_196531_1.htm
回复