求:混凝土电缆槽盖板荷载计算方法和配筋计算方法。
yanhg
yanhg Lv.2
2005年08月20日 08:32:54
只看楼主

求:混凝土电缆沟盖板荷载计算方法和配筋计算方法。

求:混凝土电缆沟盖板荷载计算方法和配筋计算方法。
免费打赏
chiu
2005年12月14日 13:53:14
2楼
顶,我也想了解。谢谢!
回复
kspower
2006年05月30日 16:55:40
3楼
去看看荷载规范吧。一般不行车的总荷载设计值10kN/m^2肯定够的。呵呵,我回答得太晚了
回复
mori360
2006年05月31日 19:18:02
4楼
要看是什么部位的板咯!!这个说不好!!
回复
yanhg
2006年07月07日 16:32:24
5楼
虽然得不到,但还是谢谢大家支持!
回复
cybersky2046
2006年07月11日 10:45:21
6楼
楼主的盖板是预制的简支板,还是现浇整体的?我算过预制的盖板.
回复
yuxiaoboy
2006年07月11日 17:11:15
7楼
我做过配电房的,但是是用的钢盖板,看楼主是否可以考虑
回复
wuqiangxi
2008年09月01日 11:51:17
8楼
我也想知道
回复
wjnzhjh
2008年09月02日 01:41:21
9楼
查J331《地沟和盖板》

荷载问题要问清楚使用工况。如果说不清楚500kg/m2想必够了。
要是经常要过车的话,就要问清楚什么车,最大轮压是多少。用轮子的着地面积手工计算。

不过电缆沟的盖板不算什么重要构件,就算真的压坏了,换一块就完事儿了,出不了什么大事儿!
回复
ccliu1234
2008年09月02日 20:40:21
10楼
10kN/m^2
室内如果没有其他荷载要求,足够了。
室外的话走车的话得考虑车的荷载,具体情况具体分析。
回复
chenyong5032
2008年11月05日 13:52:57
11楼
顶,我也想了解。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开