10KV开关柜开始采用充气柜了。你觉得有必要吗?
jiangxh96
jiangxh96 Lv.2
2005年08月19日 22:02:27
只看楼主

现在10KV小车式真空开关柜已经普遍采用,而且很成熟了。随着城市用地紧张,征地费用的增加,就为新型充气式SF6真空开关柜提供了市场,上海广州等大城市已经开始大面积使用。但现在充气式开关柜一般都是原装进口的,国内厂家还没有这个技术。

现在10KV小车式真空开关柜已经普遍采用,而且很成熟了。随着城市用地紧张,征地费用的增加,就为新型充气式SF6真空开关柜提供了市场,上海广州等大城市已经开始大面积使用。但现在充气式开关柜一般都是原装进口的,国内厂家还没有这个技术。
免费打赏
jiangxh96
2005年08月20日 18:56:19
12楼
因为距离短,体积小,所以采用SF6绝缘,现在进口的充气柜采用机械手气密焊接,保证终身不漏气,开关寿命结束后,SF6可以回收的。
回复
wxrang16
2005年08月21日 14:46:14
13楼
纠正一下,C-GIS柜(充气柜)国内早都有了,天水长城有,沈阳成套有,不是只有原装进口的路可走。合资的也有不少的,天水长城和小日本合资的就是。
回复
wxrang16
2005年08月21日 14:48:39
14楼
充气柜用在的特点是体积小,不受外部环境的影响,所以可以用在对地方要求严格的城市变电站、地铁和高海拔地区(青藏铁路等高原地区)。
回复
jiangxh96
2005年08月21日 16:37:11
15楼
哭啊,我们的GIS柜用在青藏铁路上了,从格尔木到拉萨,每个站都有。
回复
coolcat_2000
2006年05月03日 09:44:02
16楼
有必要,发展趋势中压必将成为C-GIS的天下,但需要一定的时间和工艺、配套器件的不断成熟。
回复
tcchezhong
2006年05月03日 10:03:02
17楼
优点很多,但造价高,国内产的也不便宜。
SF6,有毒,请谨慎采用,做好防泄露措施。
回复
jk_00
2006年05月03日 10:36:25
18楼
充气柜现在的应用主要基于其两个方面的特征:
1。不受使用场所的制约的高可靠性;如高海拔、高寒地带,凝露污秽严重的场合。
2。较小的外形体积可以节省大量的预算和投入,如冻土地带和地铁等。

目前40。5KV应用应该是说由地铁和轻轨所引动,大家知道地铁造价为6亿/公里,使用C-GIS为工程可以节省资金,也保证了可靠性;
10KV的C-GIS同样有优点,为什么应用的不多,开发的也不多呢?
A。需要应用10KV C-GIS的场合没有40。5KV的多;
B。10KV的C-GIS柜体外形相对减少比的大;
C。造价在初期还不被并不一定要使用C-GIS的人们接受;

需要说明的是,具预计C-GIS的综合成本为正常柜子的1。5倍,但现在仍为3倍左右的关系;
SF6是一种温室气体,并没有毒性,只不过不利于环保,但仍然会受到限制,比如在日本。
回复
jk_00
2006年05月03日 10:38:27
19楼
接上面:

个人认为,10KV的C-GIS从目前的发展上是不会有前景的。
回复
cgh5123
2006年05月04日 10:10:07
20楼
可能对安装环境条件的要求也很高吧?
回复
wxrang16
2006年05月17日 14:47:28
21楼

别太小瞧了国人,早就有了,至少国内有十家.
回复