关于主机流量与用户侧流量之间的问题探讨
shaonaijun@co163
2005年08月19日 14:27:21
来自于制冷技术
只看楼主

想请各位大师级别的专家探讨一下下列一例: 主机的流量是15m3/h,风机盘管侧水流量总和为28m3/h,水泵选用30m3/h,杨程是足够,如此系统能否正常运转。主机流量这么小而用户侧水流量是主机的水流量的近2倍,这样主机能满足用户侧的流量需要吗? 有同胞提出什么我的这台主机只能拖几台风盘,多于这几台就拖不动了,这种讲法有罗辑吗?

想请各位大师级别的专家探讨一下下列一例:
主机的流量是15m3/h,风机盘管侧水流量总和为28m3/h,水泵选用30m3/h,杨程是足够,如此系统能否正常运转。主机流量这么小而用户侧水流量是主机的水流量的近2倍,这样主机能满足用户侧的流量需要吗?
有同胞提出什么我的这台主机只能拖几台风盘,多于这几台就拖不动了,这种讲法有罗辑吗?
免费打赏
tornadoyu
2005年08月19日 16:09:03
2楼
这是个概念问题!
流量是不分’主机的流量’和‘风机盘管侧水流量’的,实际的运行状况是:
主机的流量=风机盘管侧水流量!
回复
shaonaijun@co163
2005年08月23日 11:00:55
3楼
二楼的结论有点单调,有时间请详解!
回复
luog5098
2005年08月23日 11:16:36
4楼
松田空调(国际)有限公司是一家专业生产和销售各种热交换器,散热器,空调设备,制冷设备,空气净化设备的港资企业,公司产品主要销往港、澳、台及东南亚各国。
  松田空调(深圳)有限公司是集设计、生产、制造、销售、维修服务为一体的综合性企业,是松田空调(国际)有限公司为更好开发内地市场,让更多的商家和厂家认识和使用各种“松田”牌设备,特在深圳市松岗镇设立的公司大陆总部和生产工厂,公司主要产品有各种铝箔铜管套片热交换器、蒸汽加热用空气散热器、水冷式及风冷式柜式空调、往复式及螺杆式水冷冷水机组、风冷及风冷热水泵机组、工业用冰水机、恒温恒湿机、抽湿机、风机盘管、组合式空调箱、抽送风风拒、通风设备、净化设备等。由于各种产品造型美观、结构合理、质量稳定、经久耐用,且产品性能和质量全部符合或优于国家及行业标准,我公司特被指定为香港特别行政区政府空调设备供应商,编号:1026010。
  本公司拥有雄厚的技术力量和先进的生产工艺。用先进的生产工艺,遵循严格的质量光里,并不断吸取世界先进技术,生产具有高科技的产品。公司建立了一支包括有国务院颁发的高级工程师证的高级顾问、高级工程师、工程师、技师、技术员在内的高素质技术人员队伍,不断的开发和生产出更优、更先进的产品,以满足市场和各位新老客户的要求。

  追求产品的质量和产品的先进性以及实现顾客满意是本公司的一贯原则,“诚信为本,顾客至上,科技先导,品质卓越”是本公司的质量方针。
  热忱欢迎国内外各界朋友来电来函洽谈业务和技术交流。


--------------------------------------------------------------------------------
主营产品:
  冷水机组、风柜盘管、恒温恒湿单元式空调机、柜式空调机、洁净式空调机、吊顶式水柜机、风冷管道型空调机组、冷冻除湿机、水冷螺杆式冷水机组、热回收冷水机组、风冷式热泵/冷水机组等设备。 全新风洁净恒温恒湿机空调机组、工艺性空调机组、工业冷冻机组,中央空调

松田空调(深圳)有限公司
联 系 人:
骆生
公司电话: 075533866483
邮政编码: 518105
公司地址: 中国·广东·深圳市·
电子邮箱: luog5098@163.com

回复
shaonaijun@co163
2006年04月19日 16:58:33
5楼
回复