励磁功率柜
nys613
Lv.3
2010年04月23日 20:18:12
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
发电机励磁1#和2#功率柜的输出电流一个200A左右 一个是240A左右 为什么会不一值了?会是什么原因引起的了?请问该怎么处理了? 谢谢
发电机励磁1#和2#功率柜的输出电流一个200A左右 一个是240A左右 为什么会不一值了?
会是什么原因引起的了?请问该怎么处理了? 谢谢
免费打赏
y502x
2010年04月23日 23:13:15
2楼
两柜的输出特性很难调得一样的,只要不过载还是可接受的.你要一致的话,把高的调小一些或是小的调高一些不就妥啦.
回复
nys613
2010年04月24日 22:33:19
3楼
是什么原因引起的不一值了?
回复
luyi4168
2010年08月05日 15:10:19
4楼
可以调节2个屏的均流系数,很简单,只要装一个可调节的静态电抗器就可以实现动态调节均流系数了,如果需要的话可以与我联系,QQ:1090336852
回复