请教!RTHB380不加载。
a198110
a198110 Lv.2
2010年04月23日 20:11:09
来自于制冷技术
只看楼主

RTHB380机组不加载,找不到原因所在,请高手赐教,谢谢。目前已检查:强制给电加载线圈,机组可以加载。怀疑飞油导致排气温度过热度过低,抽出制冷剂分离油后,机组也不加载。抽出的制冷剂质量与名牌标志制冷剂充注量940磅差不多。但是机组运行时制冷模块始终没发出加载信号。请高手分析一下会是什么原因,谢谢!

daijianjun520
2010年04月26日 20:47:42
12楼
冷却水温低,提高水温试试,还有就是有没有轻度负荷限制了,看一下。
回复
shisongpo
2010年04月28日 10:30:11
13楼
特灵的好开利的差不多‘他们的膨胀阀是自动调节的;你要查一下电路
压缩机是不是像06N的一样;
回复
shisongpo
2010年04月28日 10:35:16
14楼
你好好查电路’你可以关小冷却水;提高机组的排期温度;看看用冷媒把膨胀阀是不是可以顶开
回复
co936201979
2010年04月28日 12:19:52
15楼
螺杆机不加载;不卸载;可以直接找我;QQ936201979
回复
空调砖家
2010年04月28日 20:05:54
16楼
有技术大家分享.
回复
zhangmh502
2010年04月28日 22:32:41
17楼
继续关注:loveliness:
回复
a198110
2010年05月01日 01:45:26
18楼
留QQ号的,找你一定能解决么?牛人我见多了,没见你那么牛的。
回复
wwwxp
2010年05月01日 11:23:45
19楼
减少冷却量,让水进出温差大点。高压高了包你加载·
回复
wwwxp
2010年05月01日 11:44:48
20楼
如冷冻水设定在10度,压缩机也加不了载。
回复
fronishowce0526
2010年05月01日 15:09:00
21楼
蒸发温度是在逐步下降