现在用2个交流和一个中间继电器做了一台双电源自投自复的配电箱,但是发电机在断电的情况下不能自行启动发电,非得人为去操作,我想请教的是,要添加哪些设备,能让发电机在停电的情况下自己发电,在市电有的情况下能自行停止发电,急需知道,谢谢!如果有图纸的话最好了。
现在用2个交流和一个中间继电器做了一台双电源自投自复的配电箱,但是发电机在断电的情况下不能自行启动发电,非得人为去操作,我想请教的是,要添加哪些设备,能让发电机在停电的情况下自己发电,在市电有的情况下能自行停止发电,急需知道,谢谢!如果有图纸的话最好了。
12楼
那照你说的,发电机不能带负荷启动,是不是可以加个时间继电器延时切换呢?
回复
13楼
我都是用两个延时继电器,两个接触器来实现的。但两个开关需带机械联锁及欠压脱扣器。
回复
14楼
楼上的哥们,你有图纸吗,能发个给我吗?
回复
15楼
现在的发电机已经可以实现完全自动化控制,无人工值守,在机器出厂时工厂可以根据客户的需求定制自动化系统,如有需求可联系我,15237101302.QQ:408392645
回复
16楼
我是这样认为的:
1、在正常情况下(指两台变压器),两进线和发电机之间通过电气进行闭锁。当两个市电都失去的时候,发电机启动,母联柜处于分或者合都无所谓,因为这个时候是通过末端的双电源切换箱进行切换。
2、当其中一台市电恢复供电,发电机停止工作,由市电进行供电。
回复