求救:下大雨时从排水管里涌出水来!
atub
atub Lv.2
2010年04月23日 15:40:48
只看楼主

我住在一楼,去年由于装修时把用了10多年的老式铸铁的排水管在天花处锯断换成了直径110mm的pvc管(该排水管主要是排天顶雨水和住户阳台水),如图所示。前段时间下了一场暴雨,2楼的住户反映说他家的排水口涌出水来了,叫我整改。装修的改动情况:在天花处距离2楼排水口约15cm的地方把2条管都锯断,主管用45度弯头连接一段50cm管转到别处,再用45度弯头接管进入排水沟;2楼排水管用70mmPVC接上后再接在主管45度倾斜的那段50cm长的管的中间位置,2楼排水管没有设存水弯。

求救:1、为什么水流大时2楼会有水涌出?(平时一般的中大雨没事)
2、要怎么改才可以使2楼不会涌水?

装修完后都把管道给封起来了,要改真是个麻烦事啊!
[local]1[/local]

Drawing2.JPG

免费打赏
bridgekill
2010年04月23日 15:48:55
2楼
老的铁管锯断了接一段塑料管,居然接口处没有水泛出来?搞的这么密实啊?是不是在缝那里打了玻璃胶了啊?:L
回复
atub
2010年04月23日 17:25:59
3楼

对,是打了密封胶的。
回复
summer_stars
2010年04月23日 21:49:02
4楼
2楼的单独设管排出就没问题了。雨水量大的时候是满管流,地下几层处于正压,容易喷溅而出
回复
xuxudodo
2010年04月24日 08:52:59
5楼
不转弯+间排,就没事
回复
bjf_is_me
2010年07月14日 01:29:08
6楼
要么单独排2楼的,要么偷偷把2楼的堵掉。封闭阳台哪来的雨水,除非他放洗衣机!损招不要骂我
回复
老科
2010年07月19日 18:21:54
7楼
2楼排水需要接一段立管再接入主立管
回复
zhf-li
2010年07月23日 16:31:56
8楼
不是改造的问题,就是原管道也会溢水的,设计管道排水量就没考虑那么大,按十年一遇的排水量来做的遇到50年一遇的暴雨还不完啊!
回复
ssm010
2010年07月23日 16:49:29
9楼
从图上看,你把人家原来有的反水弯给取消了?
回复