现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
12楼
PKPM加固模块不计算加固后的受压,受压不够的,你可以用板墙加固,手算复核一下受压,按组合砌体算,会提高很多,肯定能满足受压。
回复
13楼
增大圈梁宽度,使受力面积增大,我想跟板夹墙差不多吧,还可以在墙加构造柱啊呀!
本人是新手说不好请凉解
回复
14楼
建模时加上构造柱,看看。
回复
15楼
抗震计算和砌体本身的抗压计算是分开的,并不是按照板墙加固后的来计算抗压
回复
16楼
板墙加固后,受压仍然通不过,数值都没有变,这是pkpm的问题,抗震计算和砌体本身的抗压计算是分开的,并不是按照板墙加固后的来计算抗压,我也遇到过
回复
17楼
外围加钢筋网片。
回复
18楼
做夹板墙
用手算下,联合受力
应该猛满足的
回复
19楼
没有遇见过,学习学习
回复
20楼
加梁柱子都可以
予应力也行
回复
21楼
有砖混结构加固图集,双面粉水泥砂浆加钢筋网
回复