砖混结构墙体受压不够,如何加固
toboshu1
toboshu1 Lv.2
2010年04月23日 15:11:17
只看楼主

现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~

现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
免费打赏
liubo630306
2010年04月24日 10:50:07
2楼
还是做夹板墙,混凝土厚度加宽。就是房间小了点,我做过每侧100mm厚的夹板墙。
回复
sinrry
2010年04月24日 11:08:52
3楼
增大截面或者喷射混凝土,厚度不小于60mm
回复
chmls
2010年04月24日 21:13:57
4楼
原理就是增大承压截面,还是做夹板墙
回复
kfpde
2010年04月25日 14:33:15
5楼
没有遇见过
回复
xin-hardtodo
2010年04月29日 17:30:38
6楼
有点难度,看哪位大侠有方便合理的方案
回复
bgsjybgsjy
2010年04月29日 17:48:12
7楼
板墙加固后,受压仍然通不过,数值都没有变,这是pkpm的问题,抗震计算和砌体本身的抗压计算是分开的,并不是按照板墙加固后的来计算抗压,我也遇到过
回复
zhongjie_hfut
2010年04月29日 20:58:33
8楼
双面钢筋网片加固,有图集,你可以查看03SG611,如果是240的墙体的话,每侧40MM就够了,上面说的做到100MM的就恐怖了,正常受算可以通过,去一个最不利墙面算一下,PKPM新版对加固并不完善,你可以参照图集考虑考虑,砂浆M0.4的话凭经验四层楼,底层40应该够
回复
brook_2002
2010年04月30日 08:41:14
9楼
按配筋砌体结构两侧加钢筋网片计算一下
回复
ligj2009
2010年04月30日 09:09:37
10楼
我认为可以尝试加柱子,并将柱子嵌在墙体中,一层顶部加梁(圈梁性质)---------此方法估计费用较高!
回复
tumu043
2010年04月30日 09:44:23
11楼
可以考虑按规范中配筋砌体结构两侧加钢筋网片计算一下,但不常用,可以试试:handshake
回复