多层框架是否要控制偶然偏心的层间位移?
yinyuehu636
2010年04月23日 09:31:39
只看楼主

做一个三层的混凝土框架,第二层开洞面积超过50%,且二三层开洞部位抽掉了两排柱子,考虑偶然偏心的最大层间位移算不过。请问下多层的框架是否要控制偶然偏心的层间位移?如何调整比较恰当?

做一个三层的混凝土框架,第二层开洞面积超过50%,且二三层开洞部位抽掉了两排柱子,考虑偶然偏心的最大层间位移算不过。请问下多层的框架是否要控制偶然偏心的层间位移?如何调整比较恰当?
免费打赏
metrop08
2011年10月10日 15:14:51
12楼
路过,
回复
supersunyan
2011年10月10日 15:19:44
13楼
柱子加大点,要考虑偶然偏心的内力
回复
ck4323
2011年10月10日 16:17:19
14楼
路过,同在思考中
回复
liangoulingou
2011年10月11日 18:59:55
15楼
一般大多是在高层结构中考虑。