多层框架是否要控制偶然偏心的层间位移?
yinyuehu636
2010年04月23日 09:31:39
只看楼主

做一个三层的混凝土框架,第二层开洞面积超过50%,且二三层开洞部位抽掉了两排柱子,考虑偶然偏心的最大层间位移算不过。请问下多层的框架是否要控制偶然偏心的层间位移?如何调整比较恰当?

做一个三层的混凝土框架,第二层开洞面积超过50%,且二三层开洞部位抽掉了两排柱子,考虑偶然偏心的最大层间位移算不过。请问下多层的框架是否要控制偶然偏心的层间位移?如何调整比较恰当?
免费打赏
dy48674112
2010年04月23日 09:42:47
2楼
3层的框架最大层间位移都通过不了,柱子加大点再试试吧。
多层建筑宜考虑偶然偏心
回复
ougaogong
2010年04月23日 10:38:17
3楼
要考虑偶然偏心的内力,但偶然偏向的位移结果不做为结构位移判定依据。
回复
yinyuehu636
2010年04月23日 13:50:25
4楼
谢谢高手解答:time: :time: :time:
回复
vin181
2010年04月23日 14:45:45
5楼
3楼说的有道理
回复
mengyu362
2010年04月26日 17:30:55
6楼
路过,拿分走人。
回复
mengyu362
2010年04月26日 17:50:12
7楼
路过,拿分就撤
回复
qzxianghui
2010年04月26日 21:25:09
8楼
柱子加大点,要考虑偶然偏心的内力
回复
jack.welch.zyd
2010年05月09日 01:39:47
9楼
好像抗规上没有明确说明在计算层间位移角时要考虑偶然偏心,倒是高规上明确说了,高层建筑在计算层间位移角时不用考虑偶然偏心,那是不是意味着,多层也不用考虑!
回复
自强厚德
2010年05月09日 11:59:22
10楼
1、二层楼板开洞太多,属于楼板局部不连续,应该定义为弹性膜,用总刚模型计算,2,偶然偏心是考虑施工和使用等原因产生的偶然偏心引起的地震扭转效应和地面扭转分量的影响。抗规只没有要求对此。3,位移不满足不能只增加柱子截面,有时候增加梁高更有效