关于铜线200平方和铝线150平方电缆并接
hwy3309
hwy3309 Lv.2
2005年08月18日 22:32:18
只看楼主

按电气规范应该是相同规格的电缆才能并接,而我现在现场需要用铜线200平方的电缆和铝线150平方的电缆并接,请问高手们这样做可不可以?如不能,请说明理由,谢谢大家,请大家帮帮我

按电气规范应该是相同规格的电缆才能并接,而我现在现场需要用铜线200平方的电缆和铝线150平方的电缆并接,请问高手们这样做可不可以?如不能,请说明理由,谢谢大家,请大家帮帮我
免费打赏
大鼻山
2005年08月18日 23:00:35
2楼
私下的其实可以这么接,但是不希望出现在图纸上,因为规范不推荐。
回复
大鼻山
2005年08月18日 23:00:58
3楼
200平方是哪来的数?
回复
wuqiurui
2005年08月19日 22:57:51
4楼
不太好,很显然,相当于两个不同阻值的电阻并联,铜线电阻率本来就小,截面又大,使阻值更小,不能发挥两根导线的正常载流量。
回复
sunssqq7
2005年08月19日 23:16:20
5楼
铝线用铜铝过渡线鼻压接,铜线直接用铜线鼻压接,然后再把二者的线鼻并接,完全可以正常用。
回复
遵义
2005年08月20日 08:56:20
6楼
最好不用
回复
ylzh
2005年08月20日 10:58:17
7楼
在理论和技术上都不能并接,两种导线线径和电阻率不同,不能发挥其最大效率~~~
回复
freewangdh
2005年08月20日 11:11:05
8楼
没有200平方的电缆吧!如果真有的话,可以用转换接头连接。或用设备线夹转接后再做好绝缘处理!
回复
cialong
2005年08月20日 11:15:12
9楼
理论上当然不建议,但是实际应用中各地供电局都会有类似情况出现(我是指高压.10kV).
楼主是说240的吧,如果是高压电缆的就能实现,只要电缆接头处采用铜铝过渡连接管即可.
低压的在下就不敢说了.
回复
yzh131421
2005年08月29日 19:58:22
10楼
看所带的负荷了, 如果负荷仅铝线就能满足,那么使用铜铝过渡接法可以将铜线和铝线接起来使用, 但是不推荐此用法,如4楼所说!!
回复
yeyan5110
2005年08月29日 21:04:32
11楼
自己偷偷做别再这里讨论吧,就是出事了你说是网上说可以得,谁听你的!安全第一!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!