这说明了什么?
wulais
wulais Lv.3
2010年04月23日 08:19:43
只看楼主

昨天去看了间塑料加工厂。变压器800KVA。低压进线柜智能开关显示1050A左右,但是看电流表波动很大,在850到1100安左右来回起伏。这时候2台电容柜共20路30KVAR的电容器,已经投上了14路,一共补偿了610A左右。问题在出现了,我把2台电容柜关掉,进线柜智能开关只是升到了1250左右.我就想,我把电容柜关下,进线总电流就算没500多安也有400A啊。请问大家这说明了什么?

昨天去看了间塑料加工厂。变压器800KVA。低压进线柜智能开关显示1050A左右,但是看电流表波动很大,在850到1100安左右
来回起伏。这时候2台电容柜共20路30KVAR的电容器,已经投上了14路,一共补偿了610A左右。
问题在出现了,我把2台电容柜关掉,进线柜智能开关只是升到了1250左右.我就想,我把电容柜关下,进线总电流就算没500多安也
有400A啊。

请问大家这说明了什么?
免费打赏
fjj700
2010年04月23日 09:00:19
2楼
电容器补偿电流是不计入回路电流的,没有什么意义。我们看的只是它的无功补偿大小。
回复
姜振祥
2010年04月23日 09:04:52
3楼
楼主没有明白,电容补偿的作用啊。
电容补偿的电流 不能按照你的说法那样计算啊,他是个矢量的啊,有角度的。你把电容补偿断下来的 你的总电流肯定增加的。
另外你的电容投入的很多说明你的功率因数很低啊。 请不要关注补偿的电流大小啊,而是关注功率因数的大小啊。
你的电流波动很大,说明你的负载是波动的。
回复
fjj700
2010年04月23日 09:16:24
4楼
电容器无功补偿柜上的电流是无功电流,是呈容性的;
而负荷电流多是电阻性电流和电感性电流“混合”而成的感性电流;
而进线柜上的总电流是负荷电流与无功补偿柜上的电容电流之和;当电容电流能够将负荷电流中的“感性成份”全部平衡掉时,流过计量柜的就是电阻电流,我们就说进行了全补偿,效果最好;
当电容投入的少,没有全部平衡掉负荷电流中的“感性成份”时,流过计量柜的电流就还呈“电感性”,我们就说进行了欠补偿,功率因数低了;当电容投入的多,在全部平衡掉负荷电流中的“感性成份”后,还有富裕时,流过计量柜的电流就还呈“电容性”,我们就说进行了过补偿,功率因数不是高了,而是反方向低了。
所以不会出现楼主所说那样简单的相加或相减情况
回复
zhp1025
2010年04月23日 09:25:19
5楼
支持楼上
回复
wulais
2010年04月23日 10:44:04
6楼
一台800KVA变压器1600A,用了1000A多点,就要补600多安功率因数才达到0.96
说明什么?一般来说用1000A电流,电容柜补400安就够了,但实际我现场补了600多安。多了200多安,这200多安为何而来。是谐波引起的吗。
回复
hyypc
2010年04月23日 10:48:42
7楼
实际问题,各个用电设备的电流情况如何?
回复
fjj700
2010年04月23日 11:47:21
8楼
电容器补偿多少个电流是根据负荷性质而定,同样是1000多个电流,如果带的电动机等容性负荷较多那么就需要补偿的电流大,如果带的是普通居民用电等偏感性负荷,那么需要补偿的电流就小,楼主所说小了200个电流是用于补偿无功负荷去了,电容器补偿大小得根据用户实际负荷性质来说,没有可比性。另外谐波一般对无功补偿貌似没有什么影响吧。还有800KVA的变压器如果是用于380V低压用电,二次侧电流最大值也只有800/(0.38*1.732)=1215A左右的电流啊,没有你所说的1600A,不知楼主说的是怎么回事?
回复
wulais
2010年04月23日 14:41:04
9楼
电力电子装置等非线性装置也要消耗无功功率,特别是各种相控装置。 如相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变流器,在工作时基波电流滞后于电网电压,要消耗大量的无功功率。另外,这些装置也会产生大量的谐波电流,谐波源都是要消耗无功功率的。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大致相同,所以基本不消耗基波无功功率。但是它也产生大量的谐波电流,因此也消耗一定的无功功率。(来自百度网)

谁说无功和谐波没关系?
回复
fjj700
2010年04月23日 15:33:20
10楼
哦,我只知道谐波过大对电容器有害,会减少使用寿命,原来对无功还有这么大影响,不过你们为什么不串个电抗器考虑下滤波呢?
回复
qiqi19801209
2010年04月23日 21:31:37
11楼
个人认为是谐波存在产生的电流畸变而导致的测量不准确!
回复