我家进线开关带漏电保护,然后分了6个回路,三个插座,两个照明,一个空调;这些天楼上装修,然后奇怪的事情就发生了,漏电保护半个小时、一个小时动作一下,但是分路没有动作,把漏电开关复原后立即送电也就好了,最奇怪的是一天晚上我把所有分路都拉掉,漏电保护还是动作,我真不知道是哪里的故障了,请教各位,我该怎么查?是什么地方的问题?外边进线假如短路我的进线开关漏电保护会动作么?
我家进线开关带漏电保护,然后分了6个回路,三个插座,两个照明,一个空调;这些天楼上装修,然后奇怪的事情就发生了,漏电保护半个小时、一个小时动作一下,但是分路没有动作,把漏电开关复原后立即送电也就好了,最奇怪的是一天晚上我把所有分路都拉掉,漏电保护还是动作,我真不知道是哪里的故障了,请教各位,我该怎么查?是什么地方的问题?外边进线假如短路我的进线开关漏电保护会动作么?
22楼
同意你的说法
回复
23楼
摇一下线路的绝缘吧,可能问题在N线上
回复
24楼
如果已经更换了漏电保护器还存在问题,那么建议你检查一下以下两个地方
第一个是检查一下连接冰箱的配电回路,还有另外其它类似冰箱的断续启动的设备供电回路。
第二个是检查一下从总开关出来,到每个分路开关上端的连线、分路开关上端相互之间的连线以及分路开关本身。小型的配电箱内微断之间的连线由于比较短、施工困难,因此很多都存在绝缘层被破坏的问题,如果是关闭了所有分路开关仍然有问题,那么很有可能是这里存在问题。不过很麻烦,你就慢慢的一点一点的找吧
回复
25楼
看一下你的漏电开关是电子式的还是电磁式的,一般家用推荐电磁式的。电子式漏电保护器一方面是较为灵敏,另一方面,因为电子电路的工作电源需要从电路中取,电源的质量对漏电开关的可靠性影响很大,很有可能造成误报警
回复
26楼
施工过程中电线绝缘层被破坏,在冷却状态下电线漏电不是太明显,在热态状态情况下绝缘效果就差多了.漏电就有可能导致跳闸了.下面开关不跳闸是正常的,原因是下面的开关没有漏电保护功能.你先将负载减少,看跳闸是多长时间,再将负载加大,再看跳闸是多长时间,应该是跳闸时间减少了,如是这种情况,存在的问题就在打孔这个地方了.
回复
27楼
我看还是找个摇表检测一下N线和地线和管壁之间的绝缘是比较可靠的。
回复