晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉接中性线呢?
互感器
互感器 Lv.12
2005年08月18日 20:36:28
只看楼主

大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?

2006年07月29日 13:11:52
2楼
晶闸管调压器或调功器三相供电设备产生谐波,其中三次谐波所占比例最大,不接中线只产生三次谐波电压,而三次谐波电流没有回路,这样可以减少电网污染,提高系统的可靠性.
回复
ccc678
2006年07月29日 13:16:39
3楼
有道理.
回复
bjbt39@co163
2006年08月01日 01:01:33
4楼
在X000KW以上较大的工业电阻炉系统中,采用晶闸管调功器三相供电的电阻炉,当采用Y接法时应接与相线等截面的中性线,以避免发热的电阻元件在三相电压不平衡时表面功率过大;迅即产生雪崩造成电炉停运.
上述以通过验证即: Y接法---无中性线运行----X相雪崩---停运----加中性线----运行至今
发热元件三角接法部份未接中性线,至今运行尚好.
回复
fzj1996
2007年11月28日 15:23:30
5楼
直接接地接零。目前有固态继电器的较多,不会产生谐波。
回复
zdjdbllee
2008年08月12日 17:38:06
6楼