一空调箱设置 两道冷盘管,那么控制水量的 两通阀或三通阀及一套系统是在总管路上设置一套?还是在 每道冷盘的供水管上设置两套? 有什么区别?一套的话自控简单,但要第二道冷盘是为了更底的温度,更大的除湿效果,那么设置一套运行是否能满足? 两套的时候,自控思想是什么? 第一 两 道的两通阀或三通阀根据什么来调节? 湿度超标的时候先增大第一道阀门的开度?当100%开度的时候在开起第二道的阀门? 还是 第一、两道 同时动作? 不知道有实际工程的设计及运行情况如何?

一空调箱设置 两道冷盘管,那么控制水量的 两通阀或三通阀及一套系统是在总管路上设置一套?还是在 每道冷盘的供水管上设置两套? 有什么区别?一套的话自控简单,但要第二道冷盘是为了更底的温度,更大的除湿效果,那么设置一套运行是否能满足? 两套的时候,自控思想是什么? 第一 两 道的两通阀或三通阀根据什么来调节? 湿度超标的时候先增大第一道阀门的开度?当100%开度的时候在开起第二道的阀门? 还是 第一、两道 同时动作? 不知道有实际工程的设计及运行情况如何?
免费打赏
cuiguangy
2005年09月19日 00:07:05
12楼
应该分设,控制方便嘛。但总管上做好也设阀门,方便设备检修。
回复
xyzjm12
2005年09月21日 14:55:19
13楼


应分设,但不是为了控制方便。
总管上设的不应该是电动阀吧?要不然就有点不太好理解了。
回复
mylll7880
2006年09月21日 17:36:46
14楼

MAU控制正压和湿度,露点取室内状态点,所以是定值没错。MAU冰水阀就用室内露点控制,新风处理到露点。