现有一工程(已完工)在验收时发现将预冷盘管装在了预热盘管的前面,业主要求整改,设计中是预热在预冷前面,主要是考虑防止预冷盘管冬季结冰,但是工程在成都,这个情况一般是不会发生的.业主现在死咬住这个问题不放,请问各位高手有什么可以补救的措施?
业主现在死咬住这个问题不放,请问各位高手有什么可以补救的措施?
现有一工程(已完工)在验收时发现将预冷盘管装在了预热盘管的前面,业主要求整改,设计中是预热在预冷前面,主要是考虑防止预冷盘管冬季结冰,但是工程在成都,这个情况一般是不会发生的.业主现在死咬住这个问题不放,请问各位高手有什么可以补救的措施?