大家在PKPM中,计算次梁时把支座调成铰接吗?
hb7953
hb7953 Lv.2
2005年08月18日 11:19:34
来自于PKPM
只看楼主

在PMCAD中将主次梁输入,当然,次梁也是在PMCAD中的第一个菜单中输入进去,然后到了TAT计算时,大家还将次梁在“特殊梁”中调成两端铰接或是一端铰接吗(看实际情况定)??请大家谈谈自己的做法和理由

在PMCAD中将主次梁输入,当然,次梁也是在PMCAD中的第一个菜单中输入进去,然后到了TAT计算时,大家还将次梁在“特殊梁”中调成两端铰接或是一端铰接吗(看实际情况定)??

请大家谈谈自己的做法和理由
免费打赏
evol
2006年11月26日 20:22:14
12楼
最好调成铰接,不然容易对主梁产生扭矩
回复
xuefen1212
2007年01月05日 15:00:50
13楼
很同意7楼的见解
回复
magickid
2007年01月08日 10:13:14
14楼
开始不调
主梁抗扭超筋或支座处负筋过多与实际不符,则调铰接处理
回复
liweiping97065
2007年10月11日 15:45:49
15楼
不用改成铰结,satwe已经能免处理了,改了反而不好,哪果配筋不正常可以改为铰结,
也仅仅是端支座。对于多跨悬挑梁,应先按连续梁计算一次,然后全部改为铰结计算一次,.
取最不利进行配筋。
回复
stonejkd
2007年11月02日 13:33:30
16楼
还是不明白......主梁出现扭矩进行抗扭配筋不是更安全吗?向高手请教啊!!!!
回复
guanmayan333
2009年10月04日 12:33:03
17楼
主梁抗扭是很弱的,所以尽量避免出现。
回复
jilinpd
2009年10月05日 17:46:17
18楼
我这一般都不调的啊.
回复
肉逗
2009年10月06日 02:15:15
19楼
哎,学习了不少,谢谢各位哈!!!:victory: