在PMCAD中将主次梁输入,当然,次梁也是在PMCAD中的第一个菜单中输入进去,然后到了TAT计算时,大家还将次梁在“特殊梁”中调成两端铰接或是一端铰接吗(看实际情况定)??请大家谈谈自己的做法和理由

在PMCAD中将主次梁输入,当然,次梁也是在PMCAD中的第一个菜单中输入进去,然后到了TAT计算时,大家还将次梁在“特殊梁”中调成两端铰接或是一端铰接吗(看实际情况定)??

请大家谈谈自己的做法和理由
免费打赏
felex-fei
2005年08月18日 16:34:14
2楼
我看有的人这样输入的~我还是按主梁输入的~ 没有问题
回复
zyf5922
2005年08月18日 17:06:50
3楼
不调,一般是因为没有时间,特别是次梁比较多的时候,对于次梁作为主梁计算有那些不同,论坛里有相应的帖子可以参考
回复
liwen1860
2005年08月18日 18:03:14
4楼
有时调成铰接,使受力更为接近实际!
建议看一下这个帖子:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=143923&boardID=1038
回复
robben1981
2005年08月18日 20:22:33
5楼
看在什么部位,如果使主梁出现短梁那就要调
回复
lqddc
2005年08月19日 10:51:09
6楼
一般不用调,程序会自动判断,但如果次梁线刚度太大,会出错的,可以查看计算结果,哪儿出错调整哪儿好了。
回复
ougaogong
2005年08月19日 11:20:14
7楼
我是一般不先调,如果主梁抗扭超筋了,再来调次梁。