请教工厂负荷计算需要系数的问题?
xts317
xts317 Lv.2
2005年08月18日 10:51:53
只看楼主

我现在做一轮毂厂,主要用电设备有锻造岛、热处理炉、前处理、喷涂线、抛光设备、机加设备等,所有动力负荷总计21494KW。现在要确定变压器数量与大小,而厂家对需要系数不能提供经验值。请教各位大侠,类似工厂需要系数取多少合适呢?0.4可以吗?

我现在做一轮毂厂,主要用电设备有锻造岛、热处理炉、前处理、喷涂线、抛光设备、机加设备等,所有动力负荷总计21494KW。现在要确定变压器数量与大小,而厂家对需要系数不能提供经验值。请教各位大侠,类似工厂需要系数取多少合适呢?0.4可以吗?
hesiwei8
2005年08月27日 10:24:00
2楼
0.6
回复
wuqiurui
2005年08月27日 21:29:46
3楼
看情况应属于机械加工企业。可对照机械厂的需要系数表来进行。另外,如果热加工工序多的话,可适当调整。
回复

相关推荐

APP内打开