PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?
PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?
2楼
转个方向?转多少度,理解为180度吗?不应该出现这种问题
回复
3楼
砖混结构不能用SATWE计算
回复
4楼
是转了180度后在镜像
回复
5楼
理论来讲应该不会,个人觉得镜像后模型出问题了。给你些建议:
1。检查一下荷载(有发现镜像后荷载出错的)
2。PKPM总信息检查后重新过一遍
3。打开3维检查镜像后墙体有没有偏位。
回复
6楼
检查过了,都没问题
回复
7楼
你是不是底框结构呀?砖混不需要整体(SATWE)计算
回复
8楼
意识跟建筑专业商量一下,看能不能降低些。结构方面就是两道圈梁,构造柱的间距别太大。
回复
9楼
你是不是镜像以后没有移动过啊,很简单,你把模型左下角的节点移动到坐标(0,0,0)的位置就行了,解决了多给加分啊
回复