为何结构转个方向后整体计算会出现全部超筋现象?
ggmouse568
ggmouse568 Lv.2
2010年04月21日 23:22:36
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?

PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?
免费打赏
hajianyu
2010年04月22日 10:01:11
2楼
转个方向?转多少度,理解为180度吗?不应该出现这种问题
回复
龙五2014
2010年04月22日 13:06:58
3楼
砖混结构不能用SATWE计算
回复
ggmouse568
2010年04月22日 17:21:24
4楼
是转了180度后在镜像
回复
caihying
2010年04月22日 17:32:35
5楼
理论来讲应该不会,个人觉得镜像后模型出问题了。给你些建议:
1。检查一下荷载(有发现镜像后荷载出错的)
2。PKPM总信息检查后重新过一遍
3。打开3维检查镜像后墙体有没有偏位。
回复
ggmouse568
2010年04月26日 10:31:54
6楼
检查过了,都没问题
回复
djkzjf
2010年04月28日 00:27:33
7楼
你是不是底框结构呀?砖混不需要整体(SATWE)计算
回复
shixun123
2010年04月29日 15:44:15
8楼
意识跟建筑专业商量一下,看能不能降低些。结构方面就是两道圈梁,构造柱的间距别太大。
回复
binghuo121
2011年06月04日 12:35:12
9楼
你是不是镜像以后没有移动过啊,很简单,你把模型左下角的节点移动到坐标(0,0,0)的位置就行了,解决了多给加分啊
回复

相关推荐