关于行车的配电问题
chiust
chiust Lv.2
2005年08月17日 22:28:05
只看楼主

厂房里的行车的配电是不是在接入集电器之前要做一个铁壳开关,并且这个铁壳开关一定是要带灭弧装置的,比如HD13系列?封闭式负荷开关(铁壳开关) 一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。既然是不频繁直接启动,为什么还用铁壳开关?

厂房里的行车的配电是不是在接入集电器之前要做一个铁壳开关,并且这个铁壳开关一定是要带灭弧装置的,比如HD13系列?封闭式负荷开关(铁壳开关) 一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。既然是不频繁直接启动,为什么还用铁壳开关?
免费打赏
cctv111
2005年08月17日 22:35:10
2楼
是为了安全,因为是负荷开关可以带负荷断开,而且在检修时有个明显的断开点.