我单位一台10000V2极电机甩开负载还是振动,经检查轴承都是好的.请问各位大侠还有什么原因可以导致电机震动了.小弟先谢谢了!
我单位一台10000V2极电机甩开负载还是振动,经检查轴承都是好的.请问各位大侠还有什么原因可以导致电机震动了.小弟先谢谢了!
3楼
严重支持楼上!!!!
个人想把“负载不平衡”改为电机“动平衡”不好,把“支撑不合理”改为“固定不平衡”,俗称“底脚螺栓固紧不匀”或“松脚”。
回复
4楼
谢谢高手指点!
回复
5楼
大功率电机的动平衡与静平衡都应严格校验。
回复
6楼
是否是基础安装问题
回复
7楼
甩开 负载后仍然振动只能是电机本身和安装找原因了。电机方面轴承磨损造成转子偏心,转子动、静平衡不好,转子笼条或端环开路,定子匝间短路等,基础因定松动,基础不平或变形等。你汤开对轮后,停电后不振,与电气方面没有关系,仍振大多电机机械方面的原因了。或找一个频谱分析仪测一下就大概知道那方面的问题了。
回复
8楼
我们就是怀疑基础的问题了,可是安装单位说是电机的问题.
回复
9楼
那只好把电机吊离基础,找一个硬实平整的地面试一下就知道了.
回复
10楼
有简单的测震仪吧?
在电机的固定螺栓(顶上)测数据和螺栓旁边(电机脚被螺栓压的平面上)测数据,二个值差多少,几个固定螺栓就有几组数据,分别比较就能看出问题。
1、螺栓(顶)上震动值比被压电机脚(平面)上小很多,螺栓没紧到位;
2、螺栓(顶)上与电机脚的震动值差不多,且震动值(超标)很大,说明基础在震动;
3、各个电机脚(平面)震动值大的,螺栓没紧到位(或脚下没垫结实)。
就这么简单,同时也要测量水平震动情况,能说明轴承的问题。
我们有一个装置里,一台没开的泵(电机)的震动值比开着的大!这是什么原因?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 11:09 编辑 ]
回复