请教一个关于一只断路器带两台电机的问题
xiyanziran
xiyanziran Lv.2
2010年04月21日 16:38:21
来自于断路器
只看楼主

我想用一只断路器带两台电机,比如两台2.2kW 的电机,应该如何选择断路器?有人说不是按4.4kW选择断路器,应该功率更大一些,对吗?盼回复!谢谢!

我想用一只断路器带两台电机,比如两台2.2kW 的电机,应该如何选择断路器?
有人说不是按4.4kW选择断路器,应该功率更大一些,对吗?
盼回复!
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年04月21日 18:00:10
2楼
我们公司有强行规定:叫“一机一闸一保护”,绝对不允许“一个断路器下接二台电机”!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月21日 18:54:24
3楼
每台电动机应分别装设短路保护,但符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套短路保护电器:1、总计算电流不超过20A,且允许无选择切断时;2、根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身、设备安全时。(选自 工业与民用配电设计手册 第三版 p657)
当然,这只是理论了,楼主参考之:handshake
回复
tank-----no.1
2010年04月21日 18:58:00
4楼
LZ真牛!不可以啊!
回复
asmdl
2010年04月21日 20:35:10
5楼
一只断路器带两台电机?怎么保护?
回复
lhgolxy
2010年04月21日 21:25:21
6楼
一机一闸一保护,学习了,谢谢~
回复

相关推荐