现在经常能看到弱电用RVV的线,可是却查不到穿多大的管。请问6根RVV6X0.3的线穿多大JDG管或PC管?
现在经常能看到弱电用RVV的线,可是却查不到穿多大的管。请问6根RVV6X0.3的线穿多大JDG管或PC管?
2楼
是不是可以不穿管直接暗埋敷设,据说穿管散热不好,但不穿又不放心
回复
3楼
6根用25的KBG,空间比较满,或是用2根20的,规范上截面积理论最好是两根25的,但是你们老板干么?
RVV线禁止直埋,切记!!必须套管。
直埋只有铠装才可以
回复
4楼
:call:
回复
5楼
那铠装是不是RVV22
回复
6楼
6根RVV6X0.3的线一般我们用25的PVC管,
回复
7楼
现在经常能看到弱电用RVV的线,可是却查不到穿多大的管。请问6根RVV6X0.3的线穿多大JDG管或PC管?
回复
8楼
不是用SC管么?
回复
9楼
真是太谢谢你了
回复
10楼
埋设在楼板内可以用KPG或PVC管,敷设在土壤中需用SC焊接钢管。
回复
11楼
6根RVV6*0.3的线用JDG25可能有点偏小咯
回复