沉淀池排泥
mcfseaman
mcfseaman Lv.2
2005年08月17日 18:41:56
来自于水处理
只看楼主

请问各位:竖流式沉淀池(还有斜板,泥斗),处理能力6m3/h,圆形直径2.5M。有个很难解决的问题----排泥老排不完,重力排泥的,排泥时阀门到底是开大好还是开小好?现在的方法是:阀门开小(约15度),出水顺序是:清水--污泥--清水--污泥-清水。怎么会是这样的情况?而且这样还是不能完全排完

请问各位:竖流式沉淀池(还有斜板,泥斗),处理能力6m3/h,圆形直径2.5M。有个很难解决的问题----排泥老排不完,重力排泥的,排泥时阀门到底是开大好还是开小好?
现在的方法是:阀门开小(约15度),出水顺序是:清水--污泥--清水--污泥-清水。怎么会是这样的情况?而且这样还是不能完全排完
kede-1
2005年08月19日 09:27:14
2楼
可能是你的泥斗与排泥管不相配,有局部泥排不尽造成的。建议把排泥管换大。
回复
mcfseaman
2005年08月19日 17:34:49
3楼
谢谢!排泥管是一百的,泥斗与排泥管相配是不是有什么比例呀?
回复