帮忙选选应急电源
cjlhp2001
cjlhp2001 Lv.2
2010年04月21日 10:30:18
只看楼主

2个380V 0.5KW的防火卷帘门 应该选用EPS还是UPS,选多大的容量?谢谢帮忙!

2个380V 0.5KW的防火卷帘门 应该选用EPS还是UPS,选多大的容量?谢谢帮忙!
免费打赏
elecpauline
2010年04月21日 11:14:04
2楼
帮顶一下, 等待答案。。。。:(
回复
cjlhp2001
2010年04月21日 11:58:16
3楼
没有发电机
回复
cjlhp2001
2010年04月21日 13:41:38
4楼
没人帮忙吗?
回复
elecpauline
2010年04月22日 04:49:00
5楼
www.upseps.com/files/001.doc

我找了找网上, 关于UPS 和EPS , 你可以试着链接一下,(文章是EPS与UPS的区别)
我看了里面的内容, 觉得防火卷帘门 应该选用EPS , 但俺是新手,:( 也不是太确定,看看别人怎么说的 , 正好也顶顶吧。。。。。
回复
liuhengfei126
2010年04月22日 11:00:00
6楼
建议查阅JGJ16-2008第6.2以及第6.3节,希望对你有用。
回复
qdtzb
2010年04月22日 12:17:14
7楼
3kW 即可
回复
sfstcq
2010年04月22日 12:57:09
8楼
UPS啊
回复
rijiaman
2010年12月13日 01:15:09
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 哈哈
回复
山山山水水水
2010年12月13日 02:23:59
10楼
应该选择EPS,理由如下:
EPS为应急电源,所以为了保证你的设备(防火卷帘门)在断电的情况下能正常工作一段时间,应该采用应急电源。
UPS为不间断电源,主要是为了给那些持续需要电能工作的设备不间断的供电,防止在断电情况下丢失数据或产生其他危害,除此之外还能改善电网质量。
你的设备不需要改善电网质量,又不是需要持续的电能,所以应该选择EPS。
回复
山山山水水水
2010年12月13日 02:26:03
11楼
忘记选容量了,要是不准备扩充负载(卷帘门)的情况下,再备用一个卷帘门的容量就可以了。扩充容量的话要看你怎么扩充了。